TEMA: problema fabricador de hielo

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42348

  • claudio810904
  • Avatar de claudio810904
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Yo sigo pensando que un tiempo de 25 minutos es un tiempo cortísimo, probablemente el programador entre en funcionamiento antes de que exista una temperatura ideal para la formacion del hielo, eso puede ser culpa de la sonda, puede ser culpa del termostato, puede incluso estar el problema en algún micro ruptor del programador, pero me sentraria en buscar la avería basado en que ese tiempo es demasiado corto,
esa es mi opinion,

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42353

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
e incluso falta de contacto de el agua hacia los moldes , en un fabricador de hielo cualquier factor impide el ciclo completo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42398

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
he incurrido en un error,habia medido mal el tiempo,
son aproximadamente 37 minutos.
ayer recogi el gas y volvi a meter su carga de nuevo. 150 gramos de r-22,comprobé que el evaporador solo enfria en el principio segun avanza el evaporador enfria a menos.
he hablado con un conocido que repara frio industrial y me ha dicho que es facil que sea el compresor. he puesto uno que tenia por aqui similar.voy a cargarlo y a probar.ojala sea eso porque me tiene desesperado.bastase que sea de un amigo para que no encuentre una pronta solucion. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42401

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
por cierto,el programador que tiene es un fiber P205J04J714
T=15 MIN.
he vuelto a medir el timpo y como yo decia,lo hace en aproximadamente 20 munutos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42413

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me parece poca carga para un fabricador,de hecho solo te expansiona al principio.¿Potencia de compresor??
Insisto en como lo fabrica,porque puedes tener diversos problemas con el agua,según sea el sistema.
Un problema muy corriente para que los fabrique mal es que se haya desoldado en algunos puntos el evaporador de la cubitera.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42416

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
si es la maquina que yo pienso lleva unas ruletas al lado del evaporador que cuando chocan con el hielo o si tu las paras te hacen el ciclo de desescache y baja la cuba para tirar hielo si es esta : em pricipio esta baja de gas alos 5 minutos el evaporador debe de estar inundado y aunque te suba la presion de alta asta 15 kg lla bajara comforme balla haciedo el hielo y te llegue retorno al compresor .. luego las ruletas lleban un micro que es el que da paso al desescarche y lleba un alambre o muelle que es el que hace que el cubito sea mas grueso pues enpiza a rozar y no para asta que esta bien grueso ese alambre seguro que te falta .tambien mira que el agua cuando enpieze el ciclo se pare por que si la valvula de agua no corta bien y sigue saliedo un poquito no hara hielo nunca pues nos calienta el agua que estamos emfriando no deve echar mas agua asta que aga el llenado despues de vacir la bandeja SALUDOSSSSS
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42419

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
hay una cosa que no me cuadra, segun comentas , la posistes en marcha y te realizo las tres primeras tiradas perfectas , y a partir de hay empezo a fallar,

si esto es asi debemos descartar el compresor, por lo que podria ser una falta de agua , y te empiece a fallar cuando el recipiente del agua se que sin nivel,

ayudaria mucho una foto de la maquina asi se despejarian muchas incognitas , tanto por el sistema de ciclo como por conocer algunos detalles, enviale una foto a el correo del foro y manuel te la colgara en el post

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42424

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
el compresor que tenia es un AEZ4440e de r-22 y el que he puesto lo tenia por aqui,es un cae4440a,pero me da que es mas pequeño. encima es de r-12.
no hace nada de hielo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42427

  • claudio810904
  • Avatar de claudio810904
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Yo creo que el motivo de los hielos poco echos siempre estuvo en que no le daba el tiempo suficiente para hacerse, no sé en que lugar de españa 25 minutos puede ser un buen tiempo para un fabricador de hielo como el que describes.
Al cambiar el compresor has añadido una variable más al problema, si el ciclo frigorífico aparentemente estaba bien ¿por que cambiar el compresor?, el tema segun cuentas nunca estuvo en la produccion de frio sino en el control del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42430

  • kikess
  • Avatar de kikess
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
no se,ya me tiene desesperado.el programador es el que estaba.es de origen,yo no lo he tocado.como ya mencionaba anteriormente,pone en el T=15min, tampoco se muy bien lo que significa.el cambio de compresor no ha servido para nada,o almenos este otro compresor funciona aun peor.porque no hace nada de nada de hielo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42431

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
kikes tienes que comprobar que haga un buen contacto el tubo con el molde puede estar suelto eso provoca cubitos defectuosos y tambien que la bomba tenga presion y se me olvida que los dosificadores esten limpios y que rieguen todos los moldes
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema fabricador de hielo hace 13 años 8 meses #42441

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Tenias un 4440 de 22,le has puesto un 4440 de 12.
¿Con qué gas funciona ahora??
Un 4440 es un 3/8,me parece poco 150 gr.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.