Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: duda frigorífica

duda frigorífica hace 13 años 8 meses #42629

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Hola de nuevo.
Me gustaría plantear una duda acerca de una instalación que voy a acometer en breve. se trata de un secadero pequeño, casi como una cámara pequeña, y me gustaría someter a vuestro juicio experto el siguiente tema:
He constatado que cuando hace frío(meses de invierno), los secaderos de este tipo me muestras siempre el mismo problema. no es otro que cuando el equipo deja de enfriar e inicia el proceso de secado, el gas inmovilizado en el condesador exterior, queda precisamente eso, inutilizable para la instalación. Debido a que no utilizo recipiente en este tipo de secaderos, la carga máxima no sobrepasa los 9 litros de refrigerante, a la más mínima falta, el proceso de secado se resiente. Hasta ahora lo solicionaba instalando una toma en la salida del condensador exterior, con una solenoide de líquido y un presostato de baja,(cuando la instalación en secado baja de los 3 brs en r 507, el presostato actua y abre la solenoide) y que conectaba con la entrada del recipiente antilíquido, por consiguiente a la baja del compresor. El sistema en sí funciona, aunque no siempre puedo evitar la presencia de líquido en el compresor debido a este modo de recuperar el líquido del condesador exterior.
A resultas de ello he pensado lo siguiente:
Tengo una única descarga (no dos como en los secaderos convencionales) y la llevo al condensador exterior. A la salida del condensador, instalo dos solenoides. Una de líquido, para el frío. Otra de descarga, para el secado. En el frio no tendría problemas. Ahora en el secado, la secuencia sería: del compresor al condensador exterior, y del condensador exterior (en ese momento sin ventilación), al condensador interior(ventilado, en proceso normal de secado).
Mi pregunta despues de lo expuesto es la siguiente: Al pasar primero por la bateria exterior, tendré alguna perdida de presión, eso lo asumo. Pero y si además de presión, debido al frio ambiente, genero algo de líquido, que luego llegaría al condensador interior, ¿como afectaría al equipo?
Supongo que en frio todo está inventado, pero he tenido que ir improvisando sobre la marcha hasta paliar de algún modo los problemas que se van presentado.
Antes de hacerlo, y luego tener que deshacerlo, me gustaría conocer algúna opinión al respecto.
Muchas gracias por vuestro tiempo. Me apasiona el frío industrial, y he descubierto en este foro un lugar ideal para debatir, y sobre todo aprender.
un saludo de Miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda frigorífica hace 13 años 8 meses #42634

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Te voy a hacer la pegunta mas obvia ¿ y por que no le pones un recipiente de liquido? yo los secaderos con los que me toca lidiar llevan todos recipiente y no tengo ese problema.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda frigorífica hace 13 años 8 meses #42636

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
la respuesta sería que tengo problemas con el líquido y los recipientes. Lo mismo que me sucede con el líquido en el condensador exterior en invierno, me sucede con los recipientes. El líquido queda atrapado en él, y no hay quien lo saque de allí.
el resultado es el mismo, me quedo sin refrigerante en el proceso de secado. Pero esto me sucede incluso con el secadero funcionando sin tener recipiente.
un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda frigorífica hace 13 años 8 meses #42640

  • lennon
  • Avatar de lennon
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola Miguelon ,yo creo que te deberias de meter en "descargas" y en buscar, pones valvulas kv ,en uno de esos apartados ,danfoss te explica muy bien como puedes utilizar toda clase de valvulas kv.espero que te valga un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda frigorífica hace 13 años 1 semana #63765

  • Boxter
  • Avatar de Boxter
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Normalmente los secaderos aunque solo tengan demanda de humedad y necesiten condensar en el interior se suele configurar la programación para que en el arranque tenga uno o varios minutos de frio dependiendo del volumen de la instalación, y posteriormente mediante un by-Pass primero (para evitar golpes de presiones) empezamos a condensar dentro que es lo que demanda. Haciendo esto te aseguras que todo el circuito fluya en cada arranque evitando de esta manera el estancamiento en zonas de la instalación, cosa que es recomendable para la recuperacíon de aceite de la del conjunto frigorífico.Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information