Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: maquina itv delta

maquina itv delta hace 13 años 1 mes #61848

  • sauron77
  • Avatar de sauron77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
tengo un problema en una cubitera itv delta,cuando realiza el descarche no para de tirar agua por el desague.AYUDA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina itv delta hace 13 años 1 mes #61849

  • Alvarez
  • Avatar de Alvarez
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Karma: 0
Amigo Sauron podrias pasar primero a presentarte por la zona de presentaciones y así los compañeros tienen opurtunidad de conocerte. No te vas a arrepentir si decides quedarte!

Slds
Instalador autorizado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina itv delta hace 13 años 1 mes #61854

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Suaron, como bien dice el compañero, presentate hombre que no nos comemos a nadie jajjaja. En cuanto a tu consulta, quizá no asiente bien la electroválvula de agua, de todas formas aquí tienes un manual, saludos.
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=60&id=28945
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina itv delta hace 13 años 1 mes #61867

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Comprueba la electroválvula de entrada de agua, al despegar debería entrar agua por la parte de la acometida de agua de fabricación, puede haberse quedado abierta y tira el sobrante. Si la máquina es refrigerada por agua, la parte de la electroválvula que controla la bobina de agua de condensación no debería pasar agua durante el despegue, si pasa agua y no tiene corriente se ha quedado abierta, si le llega tensión comprueba la válvula presostática o el minipresostato que la controla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina itv delta hace 13 años 1 mes #61909

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
¡¡Buenas!!

Como dice el compañero Lozano, mira tensiones.Eso te ayudará, junto con el manual racomendado por Fresquviri; a comprender la máquina.
Durante los desescarches,se suele cambiar al menos una parte del agua que se queda en el depósito;el motivo son tres:

Si se quedase,el agua contendría cada vez mas minerales,y estos hacen que el agua necesite bajar mas su temperatura para cambiar de estado (mas calor=mas tiempo).
Esta concentración de minerares no esta clara si seria buena para lasalud.Aparte que le daría un sabor caracteristico.
Estos minerales "atacan" la capa de cromo del evaporador dificultando el intercambio.

Ahora veamos la máquina;

Yo conozco tres tipos del control del desmoldeo;uno con el temporizador únicamente.Otro controlado solo por termostato. y por último el controlado por una combinación de los dos anteriores.Si te miras tranquilamente la máquina seguro que encuentras el problema.
SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information