Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cuando recuperador entalpico

Cuando recuperador entalpico hace 13 años 1 mes #60215

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Saludos a todos.
Estoy planificando una instalación de climatización y ventilación y existen varias actividades.Una es oficinas por lo que he supuesto ida2 y AE1 ( no se fuma ). Otros son vestuarios y aseos ida3 y AE3.
La pregunta es si para calcular la extaccion total tengo en cuenta el AE1, ya que dice el rite que se puede retornar.
La aportacion de aire ya la tengo controlada , pero me peleo mucho con la justificacion de no poner recuperador, ya que si sumo la aportacion del edificio entero supera los 1800m3/h,¿ pero todo eso debe ser expulsado?
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuando recuperador entalpico hace 13 años 1 mes #60247

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Independiente de la opción de tipo de aire y calidad del mismo que determines, te dara un volumen a renovar y el RITE te dice esto con relación a ese volumen.

IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
..../....
IT 1.2.4.5.2 Recuperación de calor del aire de extracción
1. En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, se recuperará la energía del aire expulsado.
2. Sobre el lado del aire de extracción se instalará un aparato de enfriamiento adiabático.

Esto supone 1800 m3/h

En tu edificio puedes superar esta cantidad en el conjunto, por ejemplo 12.000 m3/h y para librarte de los recuperadores deberias colocar como minimo 7 ventiladores que no te superen los 1800 m3/h, estando justificado que corresponden a zonas distintas con control independiente de lo contrario tendras que colocar recuperadores.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuando recuperador entalpico hace 13 años 1 mes #60299

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
No lo pillo muy bien.
Yo lo que tenia pensado es esto:
Tengo oficinas y aporto 1400 m3/h de aire de aportación IDA2 y extracción AE1, y por otro lado vestuarios a 600 m3/h de aire IDA3 y extracción AE3.(todo es el mismo edifico y planta)
Yo interpreto que la extraccion de aire al exterior seria el AE3 ya que el AE1 lo podria usar para recirculacion como retorno o incluso ventilar vestuario, por lo que tendria que extraer solo 600m3 aunque podria ayudar con ventilacion por tiro libre ya que estaria en depresion.
Es solo una interpretación.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuando recuperador entalpico hace 13 años 1 mes #60311

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Psg escribió:
No lo pillo muy bien.
Yo lo que tenia pensado es esto:
Tengo oficinas y aporto 1400 m3/h de aire de aportación IDA2 y extracción AE1, y por otro lado vestuarios a 600 m3/h de aire IDA3 y extracción AE3.(todo es el mismo edifico y planta)
Yo interpreto que la extraccion de aire al exterior seria el AE3 ya que el AE1 lo podria usar para recirculacion como retorno o incluso ventilar vestuario, por lo que tendria que extraer solo 600m3 aunque podria ayudar con ventilacion por tiro libre ya que estaria en depresion.
Es solo una interpretación.

Justo me refiero a lo que comentas, no tienes que sumar los dos caudales ya que son usos distintos con funcionamiento distinto.
Uno es el caudal de ventilación de 1.400 m3/h que tienes que extraer y aportar para ventilación de las oficinas y estas cumpliendo con el rite sin recuperadores.
Y otro es el caudal de ventilación de servicios y vestuarios que tienes que manejar con otro extractor independiente y tambien te cumple el rite.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cuando recuperador entalpico hace 13 años 1 mes #60318

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Gracias , solo queria la confirmacion de alguien con experiencia en esto.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information