TEMA: Memoria tecnica descriptiva de Inst. frigoríficas

Re: Memoria tecnica descriptiva hace 12 años 5 meses #76878

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
pepekelvin escribió:
Si pues si haces un tipo de memoria para frió te lo agradecería Casimiro

Un saludo

Pepe, se me acumula el trabajo administrativo.

Con esta instalación que tengo que presentar mañana del nuevo reglamento, resulta que todo lo que tengo del anterior no me sirve y tengo que volver a hacer las hojas de mantenimiento en excel que subi y ajustar todos los datos al nuevo reglamento.

Aunque es una camara pequeña, la información es valida para cualquier tipo de instalación y me lleva la primera mas tiempo.

En esta voy a pasar de momento de la memoria tecnica, hasta que me la pidan (si me la piden), ya que el que esta pidiendo la documentación no es industria para dar servicio, es mercamadrid al hacer el cliente la reforma (cambiar lo viejo por una camara nueva, ya que estaba destrozada).

Lo tengo que hacer quiera o no quiera para proximas instalaciones y cuando lo tenga os lo paso, no tengo ningun problema en ello (no me afecta la competencia, ni aun siendo de Madrid) ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva hace 12 años 5 meses #76881

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Pascalin escribió:

Lo tengo que hacer quiera o no quiera para proximas instalaciones y cuando lo tenga os lo paso, no tengo ningun problema en ello (no me afecta la competencia, ni aun siendo de Madrid) ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

Un saludo

Tres puntos para el madriles,de parte de uno de barna.Tres abrazos!!!!
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva hace 12 años 5 meses #77069

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Lo primero es lo primero Casimiro

Es que tienes un don para redactar, y a los hechos me remito con las instrucciones de la instalación frigorífica ( que gran trabajo), al contrario que yo.

Gracias Pasca
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva de Inst. frigoríficas hace 12 años 5 meses #77070

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ahhh como veía que alguien me quería dar un tirón de orejas( y no quiero nombrar a nadie) he cambiado una cosilla ,.-7 ,.-7 ,.-7

Aunque hay que decir a mi favor que luego en el texto especifique que se trataba de una instalación frigorífica

,.-37
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva de Inst. frigoríficas hace 12 años 5 meses #77113

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
pepekelvin escribió:
Lo primero es lo primero Casimiro

Es que tienes un don para redactar, y a los hechos me remito con las instrucciones de la instalación frigorífica ( que gran trabajo), al contrario que yo.

Gracias Pasca

Pepe, si tu supieras lo habil que soy y la destreza que tengo con el ratón y el comando copiar y pegar, te sorprenderias ,.-7 ,.-7 ,.-7

pepekelvin escribió:
Ahhh como veía que alguien me quería dar un tirón de orejas( y no quiero nombrar a nadie) he cambiado una cosilla ,.-7 ,.-7 ,.-7

Aunque hay que decir a mi favor que luego en el texto especifique que se trataba de una instalación frigorífica

,.-37

Jolin pepe que me quede con las ganas ,.-7 ,.-7

Si joseb tiene rezón, no hacia mas que subir memorias y yo descartandolas y la verdad que con solo leer el enunciado podia ser cualquier cosa :pinch: :pinch: :pinch:

Gracias por la rectificación ,.-17 ,.-17 ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva de Inst. frigoríficas hace 12 años 5 meses #77210

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
A mandar ,.-17

La verdad es que el pobre Joseb nos aporto bastante información pero yo no especifique, la verdad sea dicha

Mil peldones
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva de Inst. frigoríficas hace 12 años 2 meses #84496

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bueno os pongo una breve memoria tecnica descriptiva que me pidieron para una camara pequeña como referencia.

Si me piden mas datos o modificaciones, ya lo comunico

dl.dropbox.com/u/23415745/Informacion%20...io/Memoria%20RSF.pdf

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva de Inst. frigoríficas hace 12 años 2 meses #84626

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bueno pase la memoria tecnica anterior al programa de Excel que estoy elaborando para toda la documentación de instalaciones frigorificas (Libro de registro, fichas tecnicas, control de fugas, manual de instrucciones etc.) y el resultado de impresión de la memoria tecnica me queda de esta forma.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Si observais que falta algo mas o se puede mejorar en algo me lo comentais para añadirlo antes de cerrar el programa.

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva de Inst. frigoríficas hace 12 años 2 meses #84648

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Gracias Pascalin
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva de Inst. frigoríficas hace 12 años 2 meses #84654

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bueno repasando todo el reglamento y buscando referencias de la memoria técnica, encontré estos apartados que también hay que incluir

.- Ensayos, pruebas y revisiones previas a la puesta en servicio

.- Medidas de seguridad adoptadas

Cuando recopile la información de ello, lo actualizo en la memoria y lo subo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva de Inst. frigoríficas hace 12 años 2 meses #84768

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bueno este fin de semana lo aprobeche para terminar el Excel de las memorias tecnicas en instalaciones frigorificas.

Ya estan incluidos los dos apartados que faltaban y esta en hoja de calculo totalmente libre sin claves de aceso para que cada uno añada, suprima, modifique, ajuste a sus necesidades y etc. etc., lo que considere necesario.

El libro contiene dos pestañas, en una hay varios circuitos de instalaciones como guia, y en la otra es la memoria tecnica.

Este formato es mas idoneo para imprimirla toda y es el que forma parte del libro de excel de toda la documentación a presentar que estoy haciendo (son muchos documentos y hacerlos en formato oficial), para rellenar todos los documentos de una vez, ya que muchos son datos que se repiten en todos los documentos.

Si teneis sujerencias para mejorar o no se entiende bien algo, me lo consultais.

dl.dropbox.com/u/23415745/Activos/Memoria%20Tecnica.xlsx

Edito: para colocar la memoria impresa en PDF limpia

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Memoria tecnica descriptiva de Inst. frigoríficas hace 12 años 2 meses #84792

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola grande, he leido un poco por encima,esta muy bien,gracias,
<< potencia, potencia absorbida,kw potencia frigorica kw
<<refrigerante, carga de gas refrigerante kg,
<<datos electricos, alimentacion electricA,v/hz potencia total absorbida,kw
corriente a plena carga fla)A<< corriente con rotor bloqueado LRA)A
consumos,comprobacion fusibles reles contactores seguridades en general,resistencias
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
<<te puede valer esta sala de maquinas, o buscamos otra
<<condensacion por agua o por aire TIPO DE CONDENSADOR, temp exterior,
<<nivel de presion sonora, a 10mts en campo libre dBA) 55
<<EVAPORADOR.tipo, caudal de agua m3/h temp entrada de agua, temp agua de salida,glicol¿si no?
<<parametros segun maquina,
<<KIT HIDRAULICO. tiene o no tiene,
<<ventiladores caudal de aire totalm3/ caudal de aire total, motores, y potencia
<< dimensiones peso volumen etc
<<controles reguladores, de presion, presostat, termostat, rele desescarche,
control de capacidad, circuito de seguridad,reciclo de carga,limitador de temp
limitador de corriente,programador de ciclos,control alta temp motor,velocidad de ventiladores, control de presion de condensacion,
<< parametros,unidad no autorizada a arrancar,paro local,
unidad en espera de demanda de frio
unidad parada por temporizacion anticiclos cortos, con peticion de frio,
unidad autorizada a arrancar
al menos un compresor en funcionamiento normal
el conjunto de la regulacion se encuentra en modo test
<<<<caudal de agua
contacto compresor A
sobretension
tension baja
caudal agua en evaporador
alta presion circuito A
paro de emergencia
sobrecalentamiento circuito 1
caudal de aceite compre.. A
circuito de aceite compres... A
valv expansion circuito 1
desequilibrio de fases compres.. A
temp motor compres A
valv expansion esclava
compresor parado
compresor bloqueado
compresor parado/anticiclo corto
compresor en funcionamiento normal
<<<<<<regulacion basada en la temp de salida de agua fria
rearme auto cto 1 --circ 2
rearme manual circuito 1 y 2
fallo arranque auto
temp inv verano
humedad retorno
temp imp frio
si tiene control desde ccn
arranque enable o disable
tiempo de arrancada de compresor en espera off
tiempo de parada de compresor on el 1- 2- 3-4
es posible que falten cosas, pero pascalin es a titulo de orientacion,
alarmas fugas de gases luminosas y sonoras,sala maquinas, interior, exterior, conectadas a su vez, con sala de control,central electrica,bomberos en la planta,y despachos ingeniero de servicio, y supervisor,
alarmas
en las puestas en marcha estan presentes, el jefe del servico de la central electrica, encargado de mantenimiento de frio,un reten de bomberos, del parque de la planta,zona no autorizada y acordonada,autorizacion del director ingeniero jefe de la planta por escrito, sin este requisito no se hace nada,se llama seguridad...
esto en cuanto a la puesta en marcha y seguridad de una planta,pero si es una maquina es igual el mismo protocolo, dejando la labor realizada por escrito tiempo duracion etc, en el libro de registro de industria, al margen de los pàrtes correspondientes
ya se que muchos de estos datos son informatizados, metidos en el programa de la marca que sea, pero las pruebas de ensayo y puesta en marcha se hacen in situ, tanto en manual como en auto,y comprobacion de alarmas,saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.