Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: certificado

certificado hace 12 años 1 mes #87677

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola amigos y compañeros
teneis alguno algun modelo de certificado para entregar en instalaciones de aire acondicionado de pequeñas potencias, creo que hay que dejar ahora en todas las instalaciones aun las pequeñas domesticas estos certificados de instalacion, hay algun modelo base????
gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: certificado hace 12 años 1 mes #87772

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
A patir de 5 kw de potencia hay que hacer y entregar al cliente el registro de instalación termica, hasta 70 Kw.

No se que comunidad ni quien te lo pide, ya que cada comunidad tiene su formato especifico.

Te pongo este formulario de certificado sin membrete de ninguna comunidad para rellenar.

www.coiina.com/boletin/documents/RITEcer...cado_Instalacion.pdf

Te pongo otro modelo mas simple por si es para salir del paso

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por Pascalin. Razón: Añadir documento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: certificado hace 12 años 1 mes #87886

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pascalin pero la documentacion que aportas es para o legalizar una instalacion o inscribir una nueva; ademas se deve de acompañar con un plano resumido,manual de mantenimiento etc.
Toda esta documentacion se deve realizar a traves de una EICI. Segun parece muchas empresas mantenedoras actualmente estan teniendo muchos problemas ya que llevan mantenimientos de instalaciones que no estan legalizadas o que han sufrido modificaciones y han pasado olimpicamente de poner la documentacion al dia. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por goldete.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: certificado hace 12 años 1 mes #87952

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
goldete escribió:
Pascalin pero la documentacion que aportas es para o legalizar una instalacion o inscribir una nueva; ademas se deve de acompañar con un plano resumido,manual de mantenimiento etc.
Toda esta documentacion se deve realizar a traves de una EICI. Segun parece muchas empresas mantenedoras actualmente estan teniendo muchos problemas ya que llevan mantenimientos de instalaciones que no estan legalizadas o que han sufrido modificaciones y han pasado olimpicamente de poner la documentacion al dia. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Totalmente de acuerdo.

En Madrid se tiene que presentar en una EICI, no es todas las comunidades.

Lo que pide el compañero galan es un certificado y el certificado es el registro de instalación térmica, que solo lo puede hacer un instalador autorizado dentro de una empresa autorizada.

Eso es de ahora y de siempre y volvemos al problema principal de la documentación, MUCHOS, NO, MUCHISIMAS EMPRESAS HAN ESTADO Y ESTAN TRABAJANDO SIN SER EMPRESAS HABILITADAS.

Ahora tienen problemas, se quejan y se tienen que mover para legalizarse.

Los tecnicos que tienen carnet de instalador del RITE y esten trabajando en una empresa que no este registrada o habilitada, NO PUEDE FIRMAR NADA, NO LES VALE Y SE LES PUEDE ACUSAR DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL.

No me cansare de decirlo y no lo digo yo, lo dice la normativa.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: certificado hace 12 años 1 mes #87956

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pascalin, yo me pregunto ¿cuantos clientes puede haber que teniendo un contrato de mantenimiento con una empresa no saben que su instalacion no esta legalizada o empresas de mantenimiento que modifican las instalaciones y no actualizan la documentacion de las mismas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: certificado hace 12 años 1 mes #87960

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
goldete escribió:
Pascalin, yo me pregunto ¿cuantos clientes puede haber que teniendo un contrato de mantenimiento con una empresa no saben que su instalacion no esta legalizada o empresas de mantenimiento que modifican las instalaciones y no actualizan la documentacion de las mismas?

O lo mas grave todavia, empresas que hacen mantenimiento sin estar registradas.

Empresas de electricidad, haciendo instalaciones y mantenimiento sin estar de alta en el RITE.

Empresas de fontaneria, lo mismo.

Empresas de limpieza con mantenimiento integral, lo mismo.

Sin contar con los autonomos, que tambien son empresa.

Y esto es solo de aire acondicionado, que si nos fijamos en instalaciones frigorificas, ya te puede dar algo.

¿Que alguien puede pensar que estoy exagerando?

Solo tengo que mirar los datos de la documentación mia.

Yo estuve de autonomo hasta enero de 2011 y a partir de esa fecha de alta a la empresa, con lo que ahora sigo de autonomo pero con empresa registrada.

Datos como autonomo de instalaciones del RITE:
Nº de registro de empresa instaladora del RITE 2.603
Nº de registro de empresa mantenedora del RITE 1.156
Fecha de emisión de los certificados (antes era cada 5 años de validez y ahora es indefinido) 2 de febrero de 2.007.

Nuevos certificados a nombre de la nueva empresa emitidos el 7 de febrero de 2.011.
Nº de registro de empresa instaladora del RITE 3.430
Nº de registro de empresa mantenedora del RITE 1.955

En cinco años en madrid se registraron 827 empresas instaladoras del rite (Todas las categorias, que es el que tengo)y 799 empresas mantenedoras.

Datos como autonomo de instalaciones del RSIF (instalaciones frigorificas:
Nº de registro de empresa instaladora del RSIF 106
Nº de registro de empresa mantenedora del RSIF 84
Fecha de emisión de los certificados (antes era cada 5 años de validez y ahora es indefinido) 27 de noviembre de 2.007.

Nuevos certificados a nombre de la nueva empresa emitidos el 7 de febrero de 2.011.
Nº de registro de empresa instaladora del RSIF 209
Nº de registro de empresa mantenedora del RSIF 181

En cuatro años en madrid se registraron 103 empresas instaladoras del RSIF y 97 empresas mantenedoras.

Me preguntas que cuantos clientes saben si sus instalaciones estan legalizadas, pues es muy simple MINGUNO.

Y el problema es del cliente, ya que el es el responsable de matener la instalaciones legalmente, pero las empresas que no cumplen no se lo van a cumunicar, ya que perderian el trabajo, mientras los que cumplimos mos jodemos con todo el siginificado de la palabra y si a alguien le parece grosero que se apunte al club de los pepinos amargos.

Y ENCIMA TENGO QUE SOPORTAR QUE ALGUIEN ME DIGA QUE YO INCUMPLO LA LEY.

Goldete dejo el tema y no me tires de la lengua que tengo el "inverter a tope de revoluciones" cuando se tocan estos temas.

Edito: se me paso un dato sin importancia.
El mismo dia 4 de julio de 2007 entro en vigor la prohibición de la venta de gases fluorados a empresas que no esten habilitadas.
Aqui en madrid con 5,775 empresas (oficiales no piratas) dedicandose a intalaciones que contienen gases fluorados, a mi empresa se lo expidierón ese mismo dia y tiene el numero 7, si siete, como suena.

No hay mas comentarios

Un saludo
Última Edición: hace 12 años 1 mes por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: certificado hace 12 años 3 semanas #88497

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola de nuevo amigos

claro que para instlaciones termicas hay que presentar memoria si es de menos de 70 kw, pero con la normativa referente a gases fluorados en equipos que precisan ser instalados que no vienen hermeticos, para potencias menores de 3 o 3.5 kw no recuerdo bien hay que hacer un registro de instalacion o y un certificado de esta que no es necesario registrar en industria, creo que es asi o no se por que ya me vuelvo loco, yo con las instalaciones de calefaccion su certificacion me enteraba bastante bien pero con las de clima estoy un poco mas pez.

pero el caso es que las de pequeña potencia no precisan memoria pero si un certificado o registro creo????????????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: certificado hace 12 años 2 semanas #88642

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
galan escribió:
hola de nuevo amigos

claro que para instlaciones termicas hay que presentar memoria si es de menos de 70 kw, pero con la normativa referente a gases fluorados en equipos que precisan ser instalados que no vienen hermeticos, para potencias menores de 3 o 3.5 kw no recuerdo bien hay que hacer un registro de instalacion o y un certificado de esta que no es necesario registrar en industria, creo que es asi o no se por que ya me vuelvo loco, yo con las instalaciones de calefaccion su certificacion me enteraba bastante bien pero con las de clima estoy un poco mas pez.

pero el caso es que las de pequeña potencia no precisan memoria pero si un certificado o registro creo????????????
El famoso certificado es para los equipos que se han reparado y se le a cambiado el refrigerante que junto con el certificado a la unidad hay que ponerle una pegatina con el tipo de gas,aceite,carga etc.
El registro lo tiene que llevar tu empresa del control de los gases no el cliente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information