aire ventana fedders BGH hace 11 años 4 meses #104844

  • juako014
  • Avatar de juako014
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • tratar de hacer siempre lo mejor
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola, tengo un aire ventana frió calor que no le funciona la calefacción por resistencia marca Ralco (3000w 220vlt) y con termostato de calor o sensor de temperatura no se, he desarmado los componentes y resulta que esta desconectada, del swiht de comando, no se como va conectada ya que no tiene ningún diagrama de circuitos impresos en el aire.adjunto fotos para mayor detalles. desde ya gracias de antemano
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por juako014.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire ventana fedders BGH hace 11 años 4 meses #104859

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Hola, normalmente tienen un botón rotativo(Selector)que con el pides el modo de funcionamiento, ventilación,calor,frió y otro que es el termostato para fijar la temperatura de trabajo.

Revisa que tengas salida de tensión en ambos para calor,en caso afirmativo,tienes otro punto que revisar,las resistencias no esten rotas(cortadas)y por último en la parte izquierda de las resistencias mas o menos en el centro hay un Klisón de protección por temperatura(el cual funciona por falta de aire).

Con eso debería funcionar perfectamente.

saludos
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire ventana fedders BGH hace 11 años 4 meses #104894

  • juako014
  • Avatar de juako014
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • tratar de hacer siempre lo mejor
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola detroller to comento al botón rotativo de funciones llega tension en todos los pines de salida y entrada, vent max/vent min, refr max/refr min, cal max/cal min no estan conectados.la resistencia fue medida la continuidad y tiene, el klison de protección como testearlo para saber si anda; saber si la resistencia lleva 220 volts (fase y neutro) o una sola fase y si en el termostato(RCR 2027 -4s) va conectada en el tercer pin para que corte, disculpa sino soy claro. desde ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire ventana fedders BGH hace 11 años 4 meses #104954

  • juako014
  • Avatar de juako014
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • tratar de hacer siempre lo mejor
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola, comento conecte la resistencia sola en 220 volts (fase y neutro), resultado funciona, consumo 12.2 amps se asemeja a lo que menciona el fabricante,temperatura sobrepasa los 50ºc, conectada con klison de protección funciona corta al minuto 1/2 por falta de aire, la resistencia la probé fuera del equipo.
mi duda es como corta la resistencia si el termostato llega hasta 30ºc?
desde ya gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire ventana fedders BGH hace 11 años 4 meses #105021

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Sencillo porque el termostato lleva un bulbo conectado (Situado)en la batería en el retorno y cuando tengas los 30ºC cortara.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.