Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Falla en sistema refrigerador.

Re: Falla en sistema refrigerador. hace 10 años 11 meses #111436

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Disculpa ese compresor es hermetico o semi hermetico. Creo que el problema biene de las valvulas ya estan debiles.. un procediento que yo hago es el de desconectar el abanico del condensador momentaneamente y esperar si la presion de alta sube si no, esta regresando. Cambialo si acabo en brasil hay lana$$$..saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Falla en sistema refrigerador. hace 10 años 11 meses #111453

  • armando_rv
  • Avatar de armando_rv
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
hola como están tu problema es que estas contaminado el sistema de humedad recuerda que los aceites poliester ausorbe rapido la humedad cuando los abras el sitema nuevo o bien un compresor nuevo nolo abras asta que ballas aponerlo en su lugar si trabajas con R134a y capilares la precion de baja es de 10 PSI debes de linpiar vien los codesador y el evaporador y los tubos internos con un refrigerante si ay en tu pais 141b ya que en algunos paises esta proibido y ay otras laternatibas de linpiesa y utilisa nitrojeno una bes en ensamblador y canbiado el filtro conplatible con el refrigerante que estes usando y ayas checado fugas
utiliza un vacio con una bonba de dos etapas de 25 micrones
el vacio que debes de acer es de 250 micrones de vacio espera 5 minutos si no sube es que no tienes humedad y fugas proseda a cargar refrigerante con una pesa digital solo lo cargas la contidad que indique el fabricante del equipo por lo que te paso se devio que se contamino de humedad que te genera altas temperaturas aumento de precion en alta y baja y calentamientos en el compresor y aumento de amperaje y sedimentos que pueden causar acides por el altas tenperaturas y ese acido formado desgata piesas y los devanados del compresor es pero que te sirva cha ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.178 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information