Bueno.
Respecto a la colocacion de los distribuidores de liquido, Bitzer dice una cosa y Danfoss la contraria.
www.danfoss.com/NR/rdonlyres/9C89C0C5-0E...42157/0/RG00A505.pdf
Mirar la pagina 5 del pdf
El distribuidor tipo 69G asegura una distribución
uniforme del refrigerante en las secciones
paralelas del evaporador. El distribuidor puede
instalarse, bien directamente en la válvula de
expansión termostática como se representa, o
bien en la tubería inmediatamente después de
la válvula. Un distribuidor deberá siempre estar
montado de modo que la circulación del líquido
a través de la tobera en los tubos del distribuidor
sea vertical. Esto permite obtener que el efecto
de la gravedad sobre la distribución del líquido
sea el más reducido posible. Todos los tubos de
distribución deben tener exactamente la misma
longitud.
En el caso de evaporadores con una pérdida de
carga importante, se utilizarán siempre válvulas
de expansión termostática con igualación
de presión externa. Los evaporadores con
distribuidor de líquido tendrán siempre una
importante pérdida de carga y, por tanto, estarán
siempre dotados de una igualación de presión
externa.