Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Seleccion de capilar (Dato de potencia frigorifica

Seleccion de capilar (Dato de potencia frigorifica hace 9 años 4 meses #140498

  • cheloman09
  • Avatar de cheloman09
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola a todos nuevamente, a partir de mis recientes experiencias cambiando compresores en algunos freezers, se me hizo inevitable caer en la idea de cambiar capilares para las instalaciones que reforme, en primera instancia porque los compresores que puse son distintos a los que saque (Por recomendacion de mi proveedor y por disponibilidad de compresores).
Como conte en otro post, en una instalacion donde puse un Tecumseh AE4448AS de 1/3+ (R12) me quedo una presion de succion muy pero muy baja, cercana a 0 PSI. Con mayor presion tenia retorno de refrigerante. A diferencia de otros freezers en los que realice este trabajo, este ultimo en particular no funcionaba a las temperaturas que deberia, de hecho no bajaba de -8 grados centigrados cuando los otros llegaban a -14 sin problemas. Estoy convencido de que el capilar es muy largo e incluso de poco diametro. Por este motivo me puse a investigar sobre como realizar el calculo de capilar. Baje software de Danfoss y mire un monton de tablas. En todos los casos se piden los siguientes datos:
-Potencia frigorifica
-Temperatura de Evaporacion
-Temperatura de recalentamiento
-Temperatura de Condensacion

En primera instancia pense que era una pavada hasta que me di cuenta que ciertos fabricantes como Tecumseh no ofrecen las curvas de potencia frigorifica para distintas temperatura de evaporacion. En el catalogo de ANSAL donde esta detallado el AE4448AS lo unico que indica es que la potencia frigorifica es de 4008 BTU/H pero no dice a que temperatura de evaporacion se realizo la prueba para determinar esa potencia. Dato fundamental. En conclusion, quede en un punto muerto donde no puedo avanzar hacia una correcta seleccion de capilar. Lo unico que se me ocurre es ir cortandolo y probando pero me requeriria un gran gasto de tiempo y refrigerante.

Alguien me puede ayudar?
Última Edición: hace 9 años 4 meses por cheloman09.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Seleccion de capilar (Dato de potencia frigorifica hace 9 años 4 meses #140525

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y miraste aquí :http://mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/403260.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Seleccion de capilar (Dato de potencia frigorifica hace 9 años 4 meses #140526

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, José Santos

Seleccion de capilar (Dato de potencia frigorifica hace 9 años 4 meses #140535

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Primero
Ninguna Tabla Ni Programa va a dar el capilar apropiado para Su Equipo, pero sera lo suficientemente satisfactorio.
Segundo
Que te da Su Provedor?
Porque a mismas potencias, temperaturas y presiones, ES EL MISMO CAPILAR, sin importar Modelo.
Tercero
Escribe que Compresor, Temperatura, Refrigerante y Capilar estas usando
Y tener unas galgas o medidor de capilar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Seleccion de capilar (Dato de potencia frigorifica hace 9 años 4 meses #140537

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
;:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Seleccion de capilar (Dato de potencia frigorifica hace 9 años 4 meses #140624

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Fíjese es archivo si le sirven los datos. Por favor comente luego que fué de su cálculo... saludos
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information