Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Maquina de pared no calienta.

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142194

Hola buenas tardes tengo una unidad de aire acondicionado de pared cuya marca es tango y modelo es P118-410-A . Una vez que enciendo la maquina en modo calor empieza a salir la calor y se corta (maquina interior). Pero luego en la maquina exterior suena un ruido como si se pinchara una rueda un pishh durante un par de segundos y se para el compresor. Espero que me ayuden gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142202

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
¿ Te dice algo el concepto desescarche?...
Y válvula de cuatro vías??
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142219

Si me suenan pero lo que no entiendo es porque el compresor se para y la valvula de cuatro vias es para cambiar de calor a frio no entiendo por que lo dices. Respecto a desescarche tampoco entiendo porque no dura arrancado ni un minuto. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142227

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si no eres profesional, busca a alguien en el foro hay ,sera lo mejor un buen profesional, si le falta gas para y entra, para y entra ,puede ser otra la razon, y que no conozcas el circuito ni las presiones etc, consejo llamar a un tecnico, saludos
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142228

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si estabas recargando se me hace que se te fue la mano con la recarga.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142242

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Lopealejandro,,es el segundo post que leo tuyo y te estas cubriendo de gloria.
Esto no funciona asi.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142243

  • manupoblano
  • Avatar de manupoblano
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola te sugiero realisar estas pruevas oara ir descartando lo que este fallando.
1. Cuando pare primero revisa la evaporadora si la tarjeta lo para por temperatura o se bloquea
2. Revisa si los sensores de precion D alta y baja no se abran o en su caso si cuenta con un presostato
3 revisa las presiones que tiene y querefrigerante estas ocupando para apoyarte mas
4. Monitorea amperaje de trabajo del compresor y temperatura
Suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142245

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días compi,copia y pega esto en tu browser.

Saludos
www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&...hcqtnXw5tJwTfF8yY56Q.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142263

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
- Sabemos que presiones de trabajo tiene? Quizas este saltando por alta presion el protector interno del compresor,,, gira correctamente los ventiladores, estan la unidad condensadora limpia los filtros del evaporador y turbina de unidad interior? Cuando para se ilumina algun led, parpadean hay alguna secuencia de error?

Examina primero estos datos si todo es correcto, vete miediendo las distintas sondas que esten dentro de sus valores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142275

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
lopalejandro escribió:
Si me suenan pero lo que no entiendo es porque el compresor se para y la valvula de cuatro vias es para cambiar de calor a frio no entiendo por que lo dices. Respecto a desescarche tampoco entiendo porque no dura arrancado ni un minuto. Gracias

Pues porque el ruido como de pinchazo es la válvula de 4 vias cambiando de posición, bien por desescarche o bien porque el equipo para por otro motivo.
La cosa es que no entiendo que no identifique ese sonido como algo normal. Hay equipos que accionan la 4 vias en calor y otras en frío, por lo que al parar funcionando en calor unas hacen el ruido ese y otras no.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de pared no calienta. hace 9 años 3 meses #142294

Gracias por vuestra información lo pondré a prueba y ya os comentaré.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information