Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Sistema TEWIS

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146208

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
refrio escribió:
no entiendo que es pasillo caliente ,podrian explicarlo
Algunas instalaciones utilizan este sistema para aprovechar la condensación y darle otro uso, como por ejemplo utilizan una condensación con un intercambiador de agua y ese agua con alta temperatura la llevan a una serie de fancoil la cual impulsa el aire caliente debajo de los murales de yogurth, lacteos.. para no tener esa sensacion de tanto frio cuando pasas por esos pasillos. De hay su nombre pasillos calientes.

Un saludo espero que te sirva la respuesta.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146209

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Roverman escribió:
Hay otros sistemas para alcanzar esto, lo que denominamos mantener una HP flotante actuando sobre los ventiladores del condensador en finción de la Text mediante un control y sustituyendo las VETs mecánicas por electrónicas, ya que estas te permiten seguir alimentando los servicios con variaciones importantes de la HP

Un saludo
A ver si e entendido, un control de condensacion con variadores de frecuencia en los ventiladores es necesario instalarle unas VET electronicas? Lo pregunto porque conozco instalaciones con control de condensacion con variadores y con VET normales.

Un saludo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146247

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo que comentaba es lo siguiente :
Al ser un compresor on/off no es más rentable energeticamente hablando aumentar un poco la presión de condensación (cómo mínimo 8kg /cm2) para evitar que el compresor de la segunda etapa no realice tantos arranques junto al resto?
El consumo del motor del ventilador es mmínimo comparado con el del compresor.
Aparte al tener válvulas de expansión mecánicas necesitamos ésa relación de presión de condensación con la de evaporación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146250

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
-=Viti=- escribió:
Roverman escribió:
A ver si e entendido, un control de condensacion con variadores de frecuencia en los ventiladores es necesario instalarle unas VET electronicas? Lo pregunto porque conozco instalaciones con control de condensacion con variadores y con VET normales.

No el control de condensación puede ser con o sin variadores de frecuencia (aunque este se lo pondría al menos a uno de los ventiladores para evitar arranques frecuentes), indico que es muy aconsejable de todos modos el empleo de VETs electrónicas porque al tener una HP tan baja requerirás en caso de VETS mecánicas de un compresor como el de tu esquema para poder asegurar el funcionamiento correcto de las válvulas.
Las VETs electrónicas alimentan mejor el evaporador en estas situaciones donde además hay riesgo de flash gas dado el corto subenfriamiento que tendremos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information