Estimados: Les comento que uno de nuestros enfriadores perdió el refrigerante, en realidad el equipo tiene dos compresores y uno salio de servicio, el técnico frigorista reparo la avería y repuso el refrigerante luego de hacer vacío, cuando le pregunte como era el procedimiento me dijo que el refrigerante se cargaba liquido por la parte de alta y vapor por la tubería de aspiración. ¿Como se logra cargar con dos estados diferentes si la maquina estaba parada? Perdonen mi ignorancia pero no he podido avanzar con esto.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Consulta sobre enfriadores de agua
hace 9 años 1 mes #146259
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
La verdad es que cada frigorista tiene sus trucos a la hora de cargar de gas un equipo; como norma general un equipo de pequeña potencia si lo cargas por liquido siempre se excede de la carga, tambien varia si el condensador es de agua o aire.
En tu caso una enfriadora de agua lo normal es con la bomba del evaporador en marcha y con la maquina parada llenar el circuito con liquido el evaporador, tranquilo nunca tendrás problemas de exceso de carga y ese gas enseguida se evapora, de esta forma conseguirías que entre el 80% de la carga posteriormente con la maquina en marcha ya no te saltara por baja y se ajusta la carga en una toma que suele haber en la linea que hay pasada la válvula de expansión y entrada al evaporador: Si optas por gas en la aspiración te puedes tirar horas con una enfriadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
No se que refrigerante será... pero si el circuito esta en vacio.... no veo problema para cargar el equipo por circuito de liquido o de baja. El equipo va aaspirar gas ya sea liquido o gaseoso hasta que se nivelen las presiones circuito botella refrigerante. Si la carga se realiza antes de que esto se produzca no es necesario tener el equipo en funcionamiento. Los equipo de aire acondicionado que suelen cargarse por peso segun placas de caracteristicas, se cargan despues de hacer vacio sin necesidad de arrancar el equipo y da igual que lo hagas por liquido por gas o por los dos.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.