Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146550

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas amigos... estoy estudiando la posibilidad de instalar un mismo humidificador mural pero que de servicios a dos cámaras diferentes según necesidad. La idea es instalar válvulas independientes en cada circuito y controles independientes de humedad que activen el equipo humidificador y válvula según la demanda de humedad cada cámara, si una necesita humectar se activaría el equipo y válvula manteniendo cerrada la válvula de la otra cámara y viceversa, y activándose ambas si la demanda es a la vez. Todo ello claro esta con un humidificador sobredimensionado que alimente ambas cámaras. Como lo veis es posible?

Es un humidificador por electrodos, y el aporte de humedad se realizaría mediante lanzas al ambiente. Se que podría hacerlo con humidificadores independientes, pero quiero valorar esta opción también.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146554

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Efectivamnete mak4na yo tambien creo que la mejor opcion, tecnica y economicamente, y por supuesto segura, es la de un humidificador por camara. Pero bueno......hacerse eso con solo un humidificador de vapor pero 2 lanzas provistas de valvulas solenoides cada una de ellas, tambien puede ser posible pero ......¿que valvulas?. Y que valvulas ya que si por averia o error dichas valvulas en las lanzas se quedan cerradas y el humectador generando vapor, acabamos de hacer una bomba de vapor.

¿Qué válvulas para el cierre de las lanzas?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146555

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Hombre habria que buscarse algun sistema de seguridad.... lo que ya aumentaria el costo del Experimento tambien...... :dry:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146557

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
De cuantos m3 y porcentaje de humedad estamos hablando?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146559

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo comentaba porque puedes instalar 2 humidificadores atomizadores en vez de vapor, piensa que todo el vapor que se quede después de la solenoide cuando abra será agua que impulsará a la cámara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146562

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
SI si silentbloc... a medida que profundizo en el tema... veo que los experimentos mejor con coca cola...jajaja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146563

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, sin contar con la cantidad de calor que el vapor aportara a la camara.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146564

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 9 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146599

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Maquina.

El principal problema de lo que propones, es el tipo de valvula que has de utilizar para controlar el paso de vapor a cada camara.

Una solenoide normal no te vale, ya que el gran problema es que los generadores de vapor de electrodos, no crean la presion suficiente como para abrirlas, por lo que tendrias que ir a valvulas de bola de accionamiento neumatico o a algo parecido, y el coste de esto ya es bastante alto.

Respecto a lo del agua condensada en las lanzas de inyeccion de vapor, no has porque tener problema si haces la instalacion correctamente, esto es, colocar las tuberias de modo que desaguen hacia la bandeja o hacia el propio generador de vapor, de manera que no quede nunca agua en las tuberias cuando estas se enfrien y puedan condensar agua.

Respecto a la capacidad del humidificador, si por ejemplo usas un Pego, tienes la posibilidad de mediante entradas digitales, hacer una reduccion de potencia, de modo que puedas elegir la capacidad de produccion de vapor segun las necesidades que tengas y el que tengas que alimentar una sola camara o las 2. Es bastante facil de hacer.

Repecto al uso de humidificadores por aspersion, la verdad es que no me gustan. Mi experiencia con ellos es que dan muchisima guerra, pero para gusto los colores.

Asi, que visto lo visto, yo voto por montar 2 humidificadores, que es lo que menos te complicara la vida.

De todos modos, seria interesante que nos dijeras para que tipo de aplicacion necesitas montar los humidificadores, mas que nada por si vemos alguan " contraindicacion ".

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146602

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Son de conservación de quesos frescos... una camara ya tiene un humidificador de 1,5 kg./h... ha montado una camarita pequeña de unos 14 m3 para lo mismo y veia la posibilidad de usar el mismo ya instalado, por abaratarle el coste.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146623

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El principal problema en los humidificadores es el agua de suministro, sino lleva un tratamiento al final todo lo que se instale dará problemas.
Conozco un caso que desconectaban el descalcificador porque gastaba mucha sal y luego no sabían el porque se saturaba el evaporador y el humidificador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mismo humidificador para 2 cámaras diferentes hace 9 años 1 mes #146670

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Siendo para quesos no veo adecuados los humidificadores de aspersión, si fueran frutas y verduras, o pieles o cosas así quizas.
DE todas formas y enlazando con tu otro post del DT que tienes abierto, creo que si la cámara está bien calculada y ejecutada el uso de humidificadores se hace innecesario-

A la pregunta inicial, si no puedes colocar dos aparatos, yo usaría como válvula una tres vias, de manera que des servicio a un lado u a otro o a los dos en el punto medio. Creo que sería mas Barato que dos várbulas de bola o mariposa motorizadas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information