Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 5 días #147697

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas perdonad porque estoy participando poco en el foro porque estoy en los examenes finales del curso rite que estoy haciendo y estoy un poco estresado.. Mi pregunta es que , que pasa en el condensador cuando hay exceso de refrigerante y que subenfriamiento tiene alto o bajo?? Mi profesor de frio dice que cuando hay exceso de refrigerante es bajo el subenfriamiento .. Pero yo tengo documento que dicen lo contrario.. Alguien me podria explicar que sucede en el condensador hablando molecularmente y que subenfriamiento tendria?? Hay algun documento que te lo explique todo bien?? Gracias compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 5 días #147698

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Yo lo entiendo así, la falta de refrigerante hace que circule demasiado rápido por el condensador y no le da tiempo a condensarse, por lo que no existe subenfriamiento. Si añadimos refrigerante, irá más lento y las primeras gotas se acumularán al final del condensador haciendo que el resto de refrigerante esté más tiempo en la corriente de aire y se condense, cuánto más refrigerante añadamos, más subenfriamiento tendremos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, José Santos, tecnoalberto

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 5 días #147699

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Esta explicación me gusta, lógicamente el subenfriamiento cuando hay exceso de refrigerante es mayor, y el recalentamiento es menor, pero haber si algún compañero pudiera aportar algún documento donde explique detalladamente que es lo que pasa con la molécula a lo largo del circuito desde su compresion dentro del compresor hasta su aspiracion. Un saludo amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 5 días #147701

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, la funcion del condensador es la de evacuar el calor que el refrigrante absorve en el evaporador mas el calor de compresion, poco refrigerante circulando implica poco calor absorvido y poco calor de compresion (ver diagrama de Mollier) por tanto la presion de condensacion esta muy proxima a la presion de saturacion a la temperatura ambiente (si el condensador es por aire), ejemplo si usamos aire a 30ºC y la presion de comdensacio es la correspondiente a la temperatura de saturacion de 31ºC el subenfriamiento maximo es de un grado si al aumentar la cantidad de refrigerante circulando la cantidad de calor a evacuar en el condensador aumenta y tambien la hara la presion de condensacion al subir la temperatura por tanto la posibilidad de aumentar el subenfriamiento se hace patente, ejemplo si la temperatura de condensacion es de 36ºC y la ambiente es de 30ºC potencialmente se puede alcanzar seis grados de subenfriamiento.
Se pupone que al haber exceso de gas y suponiendo que todo el esta en el condensador en forma liquida este ocupa un volomen disminuyendo la superficie de intercambio, es como si tubieramos un condensador de menor tamaño y siesto es asi el subenfriamiento tanbien disminuye pero la temperatura de condensacion deberia ser alta.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, biel1, José Santos

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 5 días #147702

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
El subenfriamiento es por definición enfriar el líquido. Para esto tiene que haber líquido.
Si hay exceso de refrigerante, mientras lo absorva el recipiente todo sigue igual. Superada la capacidad del recipiente se acumula en el condensador y aumenta el subenfriamiento. En la zona de condensador llena de líquido solo se produce subenfriamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, José Santos

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 5 días #147704

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Cuando tenemos un exceso de gas en el circuito el condensador se producen 2 efectos por un lado parte de el se convierte en acumulador con lo que disminuimos su capacidad para condensar por eso la presión sube y por otro lado ese liquido que tenemos acumulado se subenfria por eso la temperatura del liquido baja.
Este proceso varia dependiendo de la instalación si esta tiene deposito de liquido o no y si es un condensador remoto ya que la tubería de liquido también realiza la función de acumulador, también es muy importante si el condensador esta a cota diferente del evaporador ya que el peso del refrigerante altera la presión de liquido por eso si colocamos un manómetro en el condensador y otro en la linea de liquido en la parte baja de la instalación varia la presión y el subenfriamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, José Santos, tecnoalberto

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 5 días #147705

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, si vas a la sala de jose, en condensadores tienes videos, donde esta todo e l circuito , en circuitos frigorificos, en bombas de calor,en varios sitios tienes videos ,que te dice en que estado se encuentra el refrigerante,,en los cursos tienes infinidad de videos,en los libros tienes todo lo que quieras,saludos
Última Edición: hace 9 años 5 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, biel1, tecnoalberto

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 5 días #147712

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
forofrio.com/index.php/foro-24/15-refrig...9011-subenfriamiento
“El sub enfriamiento en el condensador garantiza la presencia de refrigerante líquido en la salida del condensador de tal manera que en el tanque recibidor o en la tubería de líquido no exista vapor refrigerante; esta situación, también garantiza que los gases no condensables salgan del condensador”. El sub enfriamiento y la presión de descarga en el condensador nos indican la cantidad de carga de refrigerante en el sistema. Un sub enfriamiento alto en el condensador nos indica que el condensador se encuentra inundado de refrigerante por lo cual, su área efectiva para la disipación de calor se reduce y por lo tanto la presión de descarga será alta y por consiguiente el sistema perderá capacidad de enfriamiento. Lo anterior requerirá que el compresor tendría que operar por un tiempo más prolongado con su consecuente consumo de energía y alto costo de operación. Por otro lado, un sub enfriamiento de 0 °C, nos indicará que al sistema de refrigeración le hace falta refrigerante. Tenga siempre presente que cuando la temperatura del aire ambiente sube, el sub enfriamiento en el condensador baja y cuando la temperatura del aire ambiente baja, el sub enfriamiento sube por lo cual se corre el riesgo de que el condensador quede inundado de refrigerante
www.bohn.com.mx/BOHN-2007/boletines2008/...RZO-ABRIL%202011.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, José Santos, tecnoalberto

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 5 días #147716

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Valee entonces es lo que yo creiaa que con exceso de refrigerante el subenfriamiento es alto... Entonces al tener un recalentamiento bajo le llega liquido al compresor no? Y entonces el compresor que bombearia liquido comprimido a alta temperatura pero no tan alta como si bombeara gas comprimido??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 5 días #147717

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas tardes compañeros, um gusto volver a saludarles, tenia entendido que los liquidos no se comprimen. En todo caso te llegará parte de ese refrigerante en forma liquida y otra parte gaseosa. Pero a ver si alguno de los maestros del foro nos aclara esto. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, José Santos

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 4 días #147728

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Norit. Tienes razón en lo que dices.

Tecnoalberto.

Al tener un recalentamiento bajo, corres el riesgo de que te llegue mezcla de líquido - gas al compresor, y entonces olvídate de comprimir nada. Directamente te cepillas el compresor....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, biel1, José Santos

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 9 años 4 días #147729

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Sii .. Pero antes de cepillarte el compresor bombearas gas y liquido un poko mas frio ke si bombearas gas no??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information