tecnoalberto escribió:
buenas quiero terminar el post haciendo alguna pregunta porque veo que la cosa no ha quedado nada clara intentad de contestarla por partes para dejar el post terminado...ahí van...
¿con el condensador sucio que pasa exactamente tenemos subenfriamiento?o no tenemos? Si es así... roverman tenia razón cuando dice que el caudal masico disminuye en el evaporador el compresor aspira más rápido y baja la presion de evaporacion provocando hielo? O con el condensador sucio sube alta presión y sube baja presión? Y al aumentar la presion de evaporacion en este caso, si se encuentra aun subiendo la presion de evaporacion por ejemplo de -8 grado a -3 grado te crea hielo? A ver si intentamos de zanjar el tema jaj
Pues dependerá de si la carga de refrigerante es justa, deficiente o excesiva. (caudal másico)
DEpenderá tambien de cuanto este de sucio el condensador.
DEpenderá también de si el evaporador está a pleno rendimiento o ya se a obturado o aislado por hielo.
Insisto en que el subenfriamiento es solo la disminución de temperatura del líquido ya condensado.
Puedes tener una alta presión de condensación por estar el condensador sucio, o por tener mucho bipas de aire. Pero haber subenfriamiento porque hay mas gas en el circuito del que se necesita, por lo que el líquido que esta esperando a circular se subenfría.
Si la carga es deficiente el gas circula rápidamente y el subenfriamiento es nulo.
El subenfriamiento aumenta el rendimiento de la instalación, pero si no es un subenfriamiento "natural" y la presión de condensación es anormalmente alta por el motivo que sea, esa mejora de rendimiento es un espegismo.
Si la carga de refrigerante en la instalación es la correcta en ese botellero y todo esta limpio, como nuevo.
Al arrancar tenderemos un pb que irá bajando a medida que el recinto se enfríe. HAsta ahí todos de acuerdo.
Si con la cámara ya fría, digamos evaporando a -12º y condensando a 35º tapamos el condensador parcialmente , la presión de alta subirá, y la de baja tambien.
Si la presión de alta sube tanto, que la de baja tambien sube hasta una tª cuyo diferencial con la de la cámara no permita llegar a tª , la cámara no para, y con esa presión de evaporación, digamos correspondiente a -5ºc el evaporador forma escarcha, que con el tiempo se traduce en pelota de hielo. ( creo que esto ya lo había escrito)
Despues de dicho esto podemos empezar a dibagar sobre que pasa si le falta gas , si le sobra etc etc. Pero partamos de una disfunción probocada por el mal funcionamiento de un elento no por varios.
Como te decía mas abajo, tampoco es lo mismo lo que ves con el condensador sucio y el evaporador limpio de hielo, que con el condensador sucio y el evaporador en una pelota.
Olfera: Vi por encima el documento que aportastes con los diagramas de molier. Pero resulta que son diagramas sin recalentamiento ni subenfriamiento.
Jesus: Creo que el documento que aportas lo deja clarito, no hay dudas. Solo completar diciendo que el recalentamiento es bajo entre otras cosas porque al evaporar mas alto, ese evaporador es como si fuera mas pequeño. el incremento de tª es menor y al gas le cuesta mas evaporarse .
Darse cuenta que la formación de hielo por esta causa, es una consecuencia a largo plazo, insisto que no es lo mismo ver la instalación el día y y el día 10 (por ejemplo)
SAludos que ya me repito como el ajo.
SAludos.