hola,estoy por que siempre que se va avisitar una instalacion, hay que poner manometros y observar,y no sacar conclusiones ,muchas mediciones muchos numeros. pero si ves que las lecturas no son correctas, una vez y otra ,y las presiones estan por los suelos, y las temp, y vuelves otra vez y lo mismo,algo esta pasando, y por lo que vengo observando , no es que sea la vet,y digo muchas veces no tocar las regulaciones por que si, esas maquinas quien las atendia anteriormente, es igual si se pretende dejarlo apunto ,si pones manometros te dira la carga si es correcta o no, no meter carga nunca,sin antes comprobar recalentamiento,y subenfriamiento, este te dira si es falta de gas, si le metes gas sin buscar si hay fuga, lo estas tirando a la atmosfera,
lo vuelvo arepetir no tocar las regulacions ahora meto gas, vuelvo al dia siguiente y me encuentro el mismo pastel,
pues ahora le teca el turno a la valvula, vueltas paca vueltas pa el otro sitio y la paca cada vez peor, , vuelvo otra vez y bajo o subo el presostato o los presostatos, ya estas haciendo polvo la regulacion de la maquina con tanto tocar, ahora ya no sabes si esta bien si esta mal o regular,
centrate en un equipo mira si baja la presion trabajando, y cuando paras que hace, pues pienso que tienes fuga ,
comienza ahora te costara lo tuyo ponerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr la maqina-s a punto,
buca fugas y lo que sigue, sera mejor si no tocas mas las regulaciones, y apunta todo lo que toques 1/2 vuelta la vet las escalas de los presost,, vas a tener un cacao, mete presion marca como queda y cuando vuelvas , veras si pierde si a perdido,si bajó la medicion tienes fuga no mantiene la presion, suerte saludos