Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: FRIO SECO Y HUMEDO.

FRIO SECO Y HUMEDO. hace 8 años 9 meses #152119

  • Jjim
  • Avatar de Jjim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola.
Disculpen.

En refrigeración ¿que es frio seco y frio humedo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FRIO SECO Y HUMEDO. hace 8 años 9 meses #152122

  • Jjim
  • Avatar de Jjim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Olvide agregar que he buscado en internet pero no me queda claro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FRIO SECO Y HUMEDO. hace 8 años 9 meses #152124

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
debes estudiar evaporadores cíclicos y evaporadores forzados
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, Jjim

FRIO SECO Y HUMEDO. hace 8 años 8 meses #152167

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Jjim un saludo creo que la única diferencia que hay , es la cantidad de humedad relativa en ése ambiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, Jjim

FRIO SECO Y HUMEDO. hace 8 años 8 meses #152197

  • Jjim
  • Avatar de Jjim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Entonces el frió seco es el resultado de un evaporador sin forzadores de aire.
Y el frió húmedo es producto de un evaporador con forzadores de aire. 829947.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FRIO SECO Y HUMEDO. hace 8 años 8 meses #152199

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Jjim escribió:
Entonces el frió seco es el resultado de un evaporador sin forzadores de aire.
Y el frió húmedo es producto de un evaporador con forzadores de aire. 829947.gif

No.
la humedad se queda en el evaporador, al pasar el aire por el evaporador se le retira la humedad o sea que el aire sale frió y seco. el aire al pasar por el genero o producto le roba humedad.

debes estudiar evaporadores cíclicos y evaporadores forzados
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

FRIO SECO Y HUMEDO. hace 8 años 8 meses #152214

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hay también evaporadores con forzador que mantienen una alta humedad todo depende de su diseño y construcción.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information