Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Para que tambien hablen.................

Para que tambien hablen................. hace 8 años 6 meses #155687

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El dedo mojado es para "detectar" si hay Refrigerante en estado líquido, en ese punto de la tuberia el silencioso "Retorno de Líquido".
.
Funciona por el mismo principio de encontrar el nivel o altura de liquido en el Recibidor de Líquido con la llama de un soplete y la imposibilidad de soldar un tubo de agua cuando tiene agua, los CALORES LATENTES.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Para que tambien hablen................. hace 8 años 6 meses #155688

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y "xeliño" vio lo del vacío, en la información que colocan, las FAQ 26 pregunta si hay "MICRON SENSOR" no tiene, y que no lo daña el vacío, PERO, en las especificaciones dice Rango de Presión de -14.7 a 300 PSI, -1.01 a 20.7 bar de baja, NO ENTIENDO ESA PRESIÓN NEGATIVA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Para que tambien hablen................. hace 8 años 4 meses #158137

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
creo que tenemos juguetito nuevo de testo
Testo smart probes



Ahora queda ver como se lo pido a mi jefe para navidad 829947.gif 829947.gif

Es ebay he visto que dos sondas de temperatura + 2 de presión valen algo mas de 260€, no se el precio de testo, pero no es muy muy caro

edito
tienda testo francia
Última Edición: hace 8 años 4 meses por c.crush.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, kendobass

Para que tambien hablen................. hace 8 años 4 meses #158147

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Buena pinta tiene, me gustan los transductores se ven consistentes.

Hoy por fin he recibido el METRECO. Rodri, vete preparando la cartera que yo como mucho, búscate un día .

La semana que viene si dios quiere y el diablo lo permite quiero probarlo en una instalación que está hecha unos zorros. A ver si gravo unos videos y os lo enseño.

Espero que merezca la pena, la broma han sido casi 2000 pavitos.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Para que tambien hablen................. hace 8 años 4 meses #158157

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Interesantes aparatitos , haber si con más competencia bajan los precios ya que algunos es un lujo el poder tenerlos .
Ya nos contarás cansino el resultado de la prueba .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Para que tambien hablen................. hace 8 años 4 meses #158176

cansino escribió:
Buena pinta tiene, me gustan los transductores se ven consistentes.

Hoy por fin he recibido el METRECO. Rodri, vete preparando la cartera que yo como mucho, búscate un día .
.

Deseando ver el juguetito y conocerte. Por el papeo no te preocupes, corre de mi cuenta, preparare unos buenos bocatas de mortadela.
Si te va bien en Enero buscamos fecha.

Un saludo compi
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Para que tambien hablen................. hace 8 años 4 meses #158177

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Una cosa que no me gusta es que solo lo puedes usar como herramienta de control, si por ejemplo estas en una puesta en marcha de una cámara, puedes controlar presiones, temperaturas, pero si te hace falta meter un poco mas de gas, tas jodio, tienes que sacar el aparatito y conectar un manómetro, cargar, sacar manometro y volver a conectar el sensor, o bien te haces un invento con una "T " en el que puedas conectar el sensor y el manometro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Para que tambien hablen................. hace 8 años 4 meses #158178

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
c.crush escribió:
Una cosa que no me gusta es que solo lo puedes usar como herramienta de control, si por ejemplo estas en una puesta en marcha de una cámara, puedes controlar presiones, temperaturas, pero si te hace falta meter un poco mas de gas, tas jodio, tienes que sacar el aparatito y conectar un manómetro, cargar, sacar manometro y volver a conectar el sensor, o bien te haces un invento con una "T " en el que puedas conectar el sensor y el manometro.

Ya viene todo en el maletín,
Y hasta te dice como usar las gomitas y las tes, unos cachondos. (pag 14)

www.refriapp.es/wp-content/uploads/2013/...Spanish-v1-3.pdf.pdf

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: c.crush

Para que tambien hablen................. hace 8 años 4 meses #158179

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
rodrigomigel@gmail.com escribió:
cansino escribió:
Buena pinta tiene, me gustan los transductores se ven consistentes.

Hoy por fin he recibido el METRECO. Rodri, vete preparando la cartera que yo como mucho, búscate un día .
.

Deseando ver el juguetito y conocerte. Por el papeo no te preocupes, corre de mi cuenta, preparare unos buenos bocatas de mortadela. thump_214270
Si te va bien en Enero buscamos fecha.

Un saludo compi

Mortadela? 765229.gif Por quien me has tomao 93674natusbh

Yo estaba pensando en chuletón , y para beber un riojita de esos que teneis tan buenos por el ciego coctt_32.gif

Me estoy replanteando nuestra relación rodri, así no vamos por buen camino 523243.gif

Bueno te dejo que te lo pienses, lo del chuletón lo podemos cambiar por una de cayos con huevops y patatas, pero el rioja no lo perdono

Asludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Para que tambien hablen................. hace 8 años 4 meses #158180

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Ojo que este te lleva a un burguer King como le pidas carne, jajajaja...es broma, seguro que se porta bien. Queremos fotos del evento. be25frer_.gi
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Para que tambien hablen................. hace 8 años 4 meses #158181

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Roverman escribió:
Ojo que este te lleva a un burguer King como le pidas carne, jajajaja...es broma, seguro que se porta bien. Queremos fotos del evento. be25frer_.gi

Que coño.... Queremos reportaje en vídeo con informes y demás. Ya que van, que se lo curren!!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Para que tambien hablen................. hace 8 años 4 meses #158184

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
a ver que tipo de reportaje hacéis con tanto rioja y tanto chuletón jajajajaj por lo menos ponerle batería a la cámara de vídeo jajjajaj
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information