Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: distribución de línea de liquido

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161802

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas tardes tengo una duda a la hora de distribuir una línea de liquido entre 4 evaporadores de las misma potencia, tengo hecho unos cálculos, de velocidades y secciones, son cámaras individuales, mi duda surge en si están bien sobredimensionada la tubería, ya que la velocidad del fluido dentro de ésta no debe de superar 1'5 m/s para no tener golpes de ariete, pero claro el problema surge que a medida que vayan cerrando solenoides van a aumentar el caudal volumetrico dentro de la tubería y por ende su velocidad, como dimensionariamos la tubería? Aquí os dejo mis cálculos a ver si se entienden
imageshack.com/i/pnddeD8hj
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161803

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Dándole vueltas cuando por ejemplo corten 3 cámaras y solo este en marcha una sola camara y mueva un caudal de 0,33 m3/h por un diámetro de 7/8 la velocidad se va a ver reducida a 0,3 m/s
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161812

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Aunque no me considero un frigorista industrial ya que mi campo es la climatizacion este problema se puede transpolar a cualquier instalación de fluidos y aquí si puedo decirte que por ejemplo en clima lo que se hace es colocar un presostato diferencial de tal forma que cuando se cierran servicios baja la presión diferencial y o se paran bombas o se regula con un variador de velocidad.
Si es una central de frio en teoria la capacidad se deve de regular en funcion de la demanda y si esta existe y funciona no deveria aumentar el caudal volumetrico ¿no es asi?.
Otra pregunta seria este sistema supongo que es para camaras con la misma temperatura ¿en el caso de camaras negativas y positivas, la lineas aspiracion son idependientes o pueden ser comunes?.
En los VRV el control de capacidad se realizaba por temperatura del gas de aspiracion, en los mas simples o primera generacion.
Nose igual me estoy metiendo en un fregao pero la curiosidad me puede
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161813

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Si, Goldete. Tienes razón....
Hay que regular la capacidad de la central o compresor a medida de van cerrando válvulas solenoide de servicio.
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161815

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Sí goldete llevas razón es más he leído que si tenemos 4 evaporadores y imaginemos que cortan 3 por temperatura y queda andando uno solo, este último siempre tendrá la potencia del compresor que quede andando, haber si alguno que este puesto en centrales haber si mira la fotillo primera y me puede decir si es correcta la distribución? Un saludo y mil gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161816

En el caso de una central la regulación se realiza por presión de aspiración, se van quitando o metiendo compresores, parcializado etapas dependiendo del set programado, si para central de positivo has fijado una consigna de -10 grados en presión de aspiración ella jugará con compresores, etapas para garantizar ese valor. En el caso de central conjunta, tendremos condensador y línea de líquido común pero la aspiración va siempre separada, positivo con su controlador, compresores, parcializacion y negativo ídem.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161818

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
rodrigomigel@gmail.com escribió:
En el caso de una central la regulación se realiza por presión de aspiración, se van quitando o metiendo compresores, parcializado etapas dependiendo del set programado, si para central de positivo has fijado una consigna de -10 grados en presión de aspiración ella jugará con compresores, etapas para garantizar ese valor. En el caso de central conjunta, tendremos condensador y línea de líquido común pero la aspiración va siempre separada, positivo con su controlador, compresores, parcializacion y negativo ídem.

Hombre, siempre no.

Alguna he visto por ahi con KVP en los evaporadores de alta y compresores de baja con aspiracion comun.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161820

Toda la razón que llevas francis.
Perdona Jesús que no me meta en el fregado del dimensionado de las tuberías pero para mi tiene mas miga de la que parece y es un trabajo que en mi caso siempre ha venido de oficina técnica.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161822

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Rodrigo no me digas eso, entonces nadie puede opinar sobre la distribución de la linea de líquido que he hecho?pongo otra vez el link de la imagen con el cálculo.

imageshack.com/i/pnddeD8hj

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161823

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y Que Refrigerante es?.
.
Y Que Temperatura Es?
.
Y que Recorrido o Distancias Hay entre "TEES" y Evaporadores?
.
Como es el Control de Capacidad?
.
Seria Muy Bueno, Hacerlo TIPO ANILLO
.
Por cierto, la Provocadora de Averias, Siempre es la La SUCCION............
Última Edición: hace 8 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161825

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Es r134a
Camara fria -2°C
Temperatura de evaporación -10ºC
Distancia entre tes 5 metros
El control de capacidad no se como es.
No habría que hacer un calculo exacto pero es para saber si el concepto de la distribución de la linea de líquido se realiza así. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

distribución de línea de liquido hace 8 años 2 meses #161826

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Si jesus ese es el concepto, aunque no he repasado las cuentas en si.

No obstante así a ojo yo a un evaporador de 17 kw casi seguro que lo ataco con 5/8.

Y como te dice joseregue es mas "importante" el calculo correcto de las lineas de aspiración que las de líquido.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.270 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information