Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Deposito de aceite...capacidad carga

Deposito de aceite...capacidad carga hace 8 años 3 semanas #162535

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenos dias compañeros, estamos realizandole un mantenimiento a una empresa que tiene una central con 2 compresores de tornillo, y le vamos a sustituir el aceite. Esta central lleva un deposito con una capacidad para 700 litros de aceite. Mi pregunta es... sabiendo la capacidad que tiene dicho deposito podria calcular la cantidad aproximada de carga de aceite? proque dudo mucho, que lleve esos 700 litros. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Deposito de aceite...capacidad carga hace 8 años 3 semanas #162545

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Consultando al fabricante y sabiendo la cantidad de aceite que necesita cada compresor , puedes saber aproximadamente la que necesitas añadir al depósito .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Deposito de aceite...capacidad carga hace 8 años 3 semanas #162547

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿No es mejor pesar la cantidad retirada y meter la misma?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Deposito de aceite...capacidad carga hace 8 años 3 semanas #162554

El problema que suele surgir es, cuanto aceite pido para el bicho? Seguro que ese deposito cuenta con visores para comprobar nivel y hacer una primera estimación
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Deposito de aceite...capacidad carga hace 8 años 3 semanas #162565

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
hay muchos factores que entender mas que la cantidad de aceite que lleva un equipo...
Se consulta en los manuales de compresor que cantidad de aceite requiere cada uno de ellos, se promedia el aceite que viajara en las tuberías y se añade un 10 ó 20% para el separador y para el depósito de aceite.

Es imposible dimensionar una reserva de aceite para compensar por un sistema que está dimensionado o mantenido incorrectamente. Actualmente existen sistemas de supermercado a los que siempre les faltará aceite, independientemente del tamaño de la reserva. sporlanonline.com/literature/internation...10-136_S1_092002.pdf

Tema afín:
Documentos para descargar, guardar y estudiar.
www.carly-sa.es/-Gestion-del-aceite-en-el-circuito-.html
www.emersonclimate.com/es-LA/Resources/D...Tecnicos40-03-13.pdf
www.danfoss.com/NR/rdonlyres/9C89C0C5-0E...42157/0/RG00A505.pdf
www.hillphoenix.com/tyler/mechanical/5813904-Spanish.pdf
www.parker.com/literature/RAC%20Division...stem/110-10ESLow.pdf
www.academia.edu/9623202/Mantenimiento_s...ondicionado_-_TECSUP
oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Deposito de aceite...capacidad carga hace 8 años 3 semanas #162595

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas a todos y gracias por vuestras respuestas. El deposito si que lleva 2 visores para ver el nivel en el deposito. El caso es que tengo que pasar un presupuesto cerrado el Lunes y en base a 700 litros temo pasarme del presupuesto.. Lo estudiarea fondo, ya que no tengo mucha informacion de este compresor y el manual no lo e encontrado aunque voy a enviarle un correo a MAYEKAWA MYCOM a ver si me mandan algo.

Gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Deposito de aceite...capacidad carga hace 8 años 3 semanas #162617

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
mak4na escribió:
Buenas a todos y gracias por vuestras respuestas. El deposito si que lleva 2 visores para ver el nivel en el deposito. El caso es que tengo que pasar un presupuesto cerrado el Lunes y en base a 700 litros temo pasarme del presupuesto.. Lo estudiarea fondo, ya que no tengo mucha informacion de este compresor y el manual no lo e encontrado aunque voy a enviarle un correo a MAYEKAWA MYCOM a ver si me mandan algo.
Gracias a todos


Hola mak4na.
me puedes regalar el modelo y capacidad de los compresores. Muchas gracias.

oscar elonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Deposito de aceite...capacidad carga hace 8 años 3 semanas #162618

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Lo mejor es tener información del fabricante del equipo, pero por si te sirve de ayuda te diré que en los recipientes de aceite verticales la mirilla en posición alta indica el 75% del volumen del depósito y marca un volumen ya alto de aceite y la mirilla inferior un volumen escaso, por tanto en tu caso estaríamos hablando de una cantidad de al menos 0.75 x 700 = 525 litros.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Deposito de aceite...capacidad carga hace 8 años 3 semanas #162625

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
El lunes os paso el modelo de los compresores..... son de 125 cv cada uno . El deposito es horizontal y si puede estar mas a o menos indicando un 755 del volumen. El refrigerante es el r22 que tambien lo vamos a cambiar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.310 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information