TEMA: Compresor scroll a 90hz

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162650

  • David Fer
  • Avatar de David Fer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
las nuevas enfriadoras son modulos de vrv inverter adosados con intercambiadores de placas y válvulas electrónicas de expansión esta que muestras se parece mucho a las de la gama industrial que llevan válvulas de expansión electrónicas de danfoss y variadores de frecuencia separados eso si de daikin toda la electrónica
si se te atraganta la electrónica de daikin el mejor amigo que puedes tener es el D-cheker que es una pasada si necesitas información técnica de esta marca pídemela y te la envio
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162651

  • David Fer
  • Avatar de David Fer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
ese variador de frecuencia danfoss es estupendo yo los utilizo para hacer los pid de regulación en ventiladores y bombas son muy fáciles de programar y baratitos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162661

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
rodrigo el variador es ese tamaño para el compresor inverter ,o semejante variador modula algun ventilador tambien ,los variadores de motores trifasicos comunes son la mitad que los tuyos del video ,te hablo de argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162669

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
David Fer escribió:
ese variador de frecuencia danfoss es estupendo yo los utilizo para hacer los pid de regulación en ventiladores y bombas son muy fáciles de programar y baratitos

Es lo bueno de los Danfoss.

Vienen con software preprogramado lo que los hace muy " facilitos ".

Pero baratos???

No sé a como los pagas, pero yo compro otros mucho más económicos con las mismas funciones....

A parte, aunque son muy buenos ( para mí de lo mejor junto a los Yaskawa ), suelen soltar mucha mierda. Necesitan buenos filtros o puedes tener problemas con otras electrónicas cercanas.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162672

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La verdad es que los equipos Ciat con el tiempo van mejorando en calidad y buen servicio , no así Climaveneta ( hay algunas enfriadoras que tela ) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162673

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Que opinais de que el variador del compresor este situado en el plenum de aspiracion del aire de condensacion?. ¿Ese variador Danfoss aguantara bien en verano los muy posibles 60 º de temperatura ambiente a los que se vera sometido y durante horas?.

Del compresor he visto que tiene un desplazamiento de 88 cm3/revolucion y que estan fabricados en China desde el 2011
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162675

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si hay corriente de aire y no está directamente expuesto al sol o en contacto con alguna chapa no veo problema , otro problema sería el polvo que pueda entrar en el , o bichitos .
El otro día un poco más y me hincha un enjambre de avispas , tuve que salir por patas .
>“<
Última Edición: hace 8 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162676

  • David Fer
  • Avatar de David Fer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Francis para mi los mejores son los vacon made in finlandia pero si danfoss te parece caro pregunta por estos ahora bien ni ruidos ni interferencias ni nanda de nada ademas tienen cartas de expansion opcionales que reducen mucho el tema de cableado (salidas extras, entradas digitales, rotacion de motores etc)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162677

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
silenbloc escribió:
Si hay corriente de aire y no está directamente expuesto al sol o en contacto con alguna chapa no veo problema , otro problema sería el polvo que pueda entrar en el , o bichitos .
El otro día un poco más y me hincha un enjambre de avispas , tuve que salir por patas .
>“<

Pues yo creo "silenbloc" que a la vista de la ubicacion del variador en la maquina y las caracteristicas y condiciones de funcionamiento que da Danfoss de sus variadores FC130 SI que puede dar problemas y no solo en condiciones de medio ola de calor de verano, condensador sucio, bipass de aire, etc.......
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162678

Buena observación Moncayo pero he de decirte que el variador no se encuentra en el plenum, según vídeo el plenum seria a la izquierda. No había caído en ese detalle pero en verano al abrir las carcasas no me ha dado la sensación de calor.
Jaja, Francis, David, tanto vacon como yaskawa muy buena selección pero nos dejamos por el camino otras marcas como abb, Siemens que para mi son de mi entera confianza. Con los de Danfoss he tenido pequeñas asperezas aunque de momento más que culpar al variador pienso que se ha juntado varios factores que han contribuido a su rotura.
Buen domingo compañeros
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162680

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Para mi gusto, yaskawa v1000 o rx. Y en este momento estoy probando los lg ig5. Ya veremos resultados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 2 meses #162683

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Moncayo escribió:
¿Que opinais de que el variador del compresor este situado en el plenum de aspiracion del aire de condensacion?. ¿Ese variador Danfoss aguantara bien en verano los muy posibles 60 º de temperatura ambiente a los que se vera sometido y durante horas?.

Del compresor he visto que tiene un desplazamiento de 88 cm3/revolucion y que estan fabricados en China desde el 2011

Pues para mí todo depende de 2 cosas:

1. Con un mantenimiento adecuado ( limpieza fundamentalmente ) no de debería de dar problemas.

2. La relación variador/compresor. Yo siempre montó el variador con un 25% más de capacidad que el motor. Como ya he explicado, no sólo hago frío, si no que toco muchas otras cosas en panadería y pastelería. La experiencia me dice, que con 60C si el variador tiene disipador y va sobrado de potencia no se parara. Pero imagínate variador de control de turbina de cocción de un horno en verano. Como valla justo ni de coñá.

Tengo máquinas instaladas a las que les sello la ventilación de los cuadros, porque hace más calor fuera que dentro del cuadro.

Así que todo depende de como este calculada la máquina.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc