cansino escribió:
Con zona muerta me refiero a la franja de presión en la que está regulada la centralita de control( suponiendo que tenga) la entrada y salida de compresores y reducciones.
Las temporizaciones me refiero a las de dentro de la centralita, las que limitan el tiempo mínimo de funcionamiento de compresores o el tiempo de parada entre dos arranques.
Si estos tiempos no están bien ajustados, y se queda solo un servicio, puede ir no muy bien.
Yo tambien pienso que tienes un problema en condensación, a parte de que le faltara algo de refrigerante.
Para saber si es normal que la última cámara de la linea valla mejor que la primera, habría que ver si los picajes están bien hechos y las lineas de líquido bien dimensionadas.
SAludos
Buenos días, los picajes de la linea de liquido salen en horizontal, y los de aspiracion en vertical. No hay centralita de control, me he fijado en la pared de la sala de maquinas que da la sensación de que había un pequeño cuadro que no está, le pregunto al cliente y me dice que ahí había una pantalla que lo controlaba todo, que se averió y el técnico se la llevo para arreglar hace mas de 2 años y ya no ha aparecido mas.. Supongo q seria un automata , porque al quitar las tapas del cuadro eléctrico general he visto cables de red enrollados sin conectar. Esta instalación estaba dejada en el olvido. Ya que estoy, me gustaría que me ayudarais a regularla lo mejor posible, ya que aun no estoy muy puesto en centrales.
El primer compresor lo he regulado para que pare 0,5 bar, y la presión de condensación para que no baje de 15 bar, mediante un presostato. Ah, también he limpiado un poco la sala de maquinas que daba asco.
Gracias y saludos[/quote]
hola.
Los picajes de la linea de líquido deberian ir por abajo. Al ir en horizontal ya tienes un problema, pero en principio si la linea va bien llena no es determinante. por eso a nada de gas que metistes se notó la mejoría.
Efectivamente te falta la centralita de regulación. Sería bueno que la colocaran , pero bueno , alguna hay por ahí que llevo que también está regulada con los presostatos de baja.
Entiendo que querras que la instalación trabaje evaporando sobre los -10ºC+/- ( dependerá luego de mas cosas, cuanto mas alto puedas evaporar mejor si consigues llegar a set)
Se ha ha quedado evaporando a -15, volveré para regular como dices.
En principio yo dejaría todos los diferenciales de arranque de los presostatos a 1bar o 1,2 bars
El corte del tercer compresor ( star menos dif) lo dejaría a 3,25
El segundo a 3 bar
el primero a 2,75
LAs reducciones de capacidad todas quitadas, que funcionen al 100% . Si quiere parcializar que compre la centralita.
Dejar funcionar , y observar mucho. aumentar un poco los diferenciales en función de lo que pase. Intentando evitar ciclos demasiado cortos.
Lo que si tienes que hacer es insistirle al cliente que así gasta mas y se deterioran mas los compresores, pásarle precio de una centralita y vuelve a insistir que se amortiza sola.
Los ventiladores de condensación los regularía haciendo funcionar uno fijo siempre que funcione cualquier compresor.( usando los contactos nc de compresor en paralelo) En tu caso sin centralita con el compresor que primero entra.
El segundo que arranque al alcanzar 15 bares y con 1 de diferencial( el mínimo)
el tercero a 16 bares.
Si ocurre que funcionando uno solo el condensador se le queda grande y baja mucho la alta en invierno, ponle otro hp para regular el 1º ventilador a digamos 14,5 bars.
Pregunto. está el tranasductor de presión de baja? y el de alta? si se llevaron la centralita y dejaron los transductores tienes la mitad hecho.
Si que están los transductores, los dos.
Depende de cual sea el transductor tienes pequeños controladores como el danfoss t-300 que te controla 4 etapas y tiene un precio no muy alto. unos 240pavos de costo.
SAludos y suerte[/quote]
Gran explicación cansino, rápida y concisa. Volveré para regular los presostatos y observare q tal va funcionando.
Os doy las gracias a todos, grandes consejos, hemos solucionado la avería y solo faltaría una buena puesta a punto.
Os cuento como se ha quedado hoy.
Consumo primer compresor 7,5-8A
Segundo 7-7,5A
Tercero no ha llegado a funcionar
Recalentamiento en todos los servicios 13-14k.
Temperatura de evaporación entre -12º y -20º
Presion de condensación entre 17 y 14bars
Subenfriamiento 3k en el primer servicio
Segundo 3,2
Hasta el ultimo iba aumentando unos 0,2-0,3k. Supongo que porque la linea de liquido no esta aislada y hoy hacia fresco por aquí.
Todas las cámaras llegaban a 0ºC en poco tiempo. Me he fijado que en los controladores (AKO) de cada cámara se enciende un pilotito rojo debajo de DT, no se que significa.
De nuevo gracias a todos por los consejos. Y saludos