Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Duda conexión

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166689

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas un amigo mio tiene una camara frigorifica para montar de fresco, es un favor personal que le vamos a hacer, la instalación frigorífica esta regular por tal de no decir mal, pero queremos intentarlo todavía no hemos probado ni el compresor, pero es un favor y lo vamos a intentar es una cámara se 3×3×2.2 y lleva un grupo frigorifico pecomark pk-48, tenemos duda en esta conexión del compresor esta en estrella pero la manguera de abajo con los dos hilos no entiendo por que van ahi? Si podeis echarnos una mano. Un saludo
imageshack.com/i/poF6DM1Qj
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166690

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
De ahí sacaban 220 V (fase de 380 y neutro la estrella) para el ventilador condensador. Una chapucilla pero bueno....normalmente funciona.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166691

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
En serio???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166692

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
No puede ser, es un compresor trifasico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166693

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
chapuza
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166695

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No me carga la foto el movil, pero el centro de una estrella en trifasica hace de neutro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166696

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si "tecnofri", puede ser. No te digo las veces que he realizado esa conexión. hace muchos años, porque me da verguenza.

Cualquier estrella de cualquier consumidor (motores, transformadores, resistencias), teoricamente, es de potencial 0 o neutro electricamnete y es más........el neutro que te llega con la red de 380 V esta sacado precisamente del transformador del suministrador.

Si coges una fase de 380V y el neutro el voltaje es 220 V. Pruebalo y veras, es todo ciencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166698

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hombre... La maniobra muy rigurosa no es. Aunque si al menos hubiera alimentado al compresor con neutro... Podríamos aceptar pulpo como animal de compañía, ya que el compresor y el ventilador funcionan siempre al unísono. El problema aquí es que Mc Guiver no ha conectado el neutro de alimentación al centro de la estrella del compresor. Es decir, si conectas un compresor en estrella pero sin neutro, solo con las tres fases, en cuanto haya la mas mínima descompensación en los tres bobinados, va a haber tensión residual en el centro de la estrella y esta se la va a comer con papas el amigo ventilador... Que verá jodida su vida útil con cambios constantes de tensión. Por otra parte... El colmo de la chapuza de la foto es conectar un compresor trifásico con una manguera monofásica usando el tierra... No comment
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, camacho d

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166699

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pues yo no acepto pulpo como animal de compañía.... 523243.gif 829947.gif

Hay que recordar que aguas arriba hay un guardamotor/ relé térmico tarado y eso ya descompensa el equilibrio entre fases...cualquier problema en ventiladores te echa fuera de servicio el compresor...lo dicho, una chapuza.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166700

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Los motogeneradores conectados en estrella el neutro se saca del centro de la estrella, a su vez en la planta generadora el neutro que sacan de la estrella lo conectan a tierra, si fuera un transformador trifasico en estrella tambien se saca el neutro del centro de la estrella, pero esto que vemos es una chapuzada porque si por cualquier razon se cortara una boboina del compresor retornarian 380vca por el centro de la estrella y romperia las cargas monofasicas.
Tenemos que recordar que una red de 3x380 vca mas neutro tiene 2 tensiones.
Tension de linea 380 ( osea entre fases)
Tension de fase 220vca(1 fase y neutro)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166702

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Roverman escribió:
Pues yo no acepto pulpo como animal de compañía.... 523243.gif 829947.gif

Hay que recordar que aguas arriba hay un guardamotor/ relé térmico tarado y eso ya descompensa el equilibrio entre fases...cualquier problema en ventiladores te echa fuera de servicio el compresor...lo dicho, una chapuza.
Totalmente de acuerdo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166704

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
hay muchisimas unidades que funcionan asi ,y los que reparamos las encontramos amenudo, el guardamotor en algunos sitios puede ser un articulo de lujo .....¡.el neutro,el gran desconocido ,el que hace en algunas instalaciones quemar por sobre tension muchisimos componentes !
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information