Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: un HP en alta rinde unos 12000 btu, pero...en baja

un HP en alta rinde unos 12000 btu, pero...en baja hace 6 años 10 meses #177618

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Estimado colegas, tengo entendido que en alta un HP rinde unos 12000 btu, es la tasa promedio. Ejemplo un AC de 60000 btu tienen un compresor de 5 hp, Y 5 HP x 12000, son los 60 mil btus.
Ahora bien, en temperaturas media y baja, su rendimiento es menor, pero cuanto es. Es para fines orientativos.
Se que no es lo mas conveniente, pero nos da una orientacion, para fines de calculo.

Gracias de antemano a todos, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

un HP en alta rinde unos 12000 btu, pero...en baja hace 6 años 10 meses #177620

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Me parece un poco de lio ,.....los vatios electricos de un compresor son distintos a los vatios ,frigorias,etc que puede llegar a producir el propio compresor ,todas las marcas de compresores producen una cantidad de frigorias distintas aun teniendo el propio compresor la misma potencia electrica y a su vez tambien en funcion del tipo de gas que transportan
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

un HP en alta rinde unos 12000 btu, pero...en baja hace 6 años 10 meses #177621

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
como bien te dicen ,los gases, etc !ESTO VARIA! el promedio dado en datos reconocidos en los ensayos de fabricantes, 1cv en alta evaporando a + 2 ºc para A/C da un rendimiento de 3000 kcal/h,
!! en media, mismo motor evaporando a menos - 10 ºc para cámara de productos de 0ºc o mas da rendimiento de 2000 kcalh, pero puede varia rpor muchos factores, en baja tienes menor rendimiento, qon lo que en baja necesita mas compresor para hacer el mismo trabajo,
!! en baja mismo motor, evaporando a-25 ºc para cámaras de baja -20ºc te da 1000 kcal/h,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

un HP en alta rinde unos 12000 btu, pero...en baja hace 6 años 10 meses #177627

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
en la era de upa- hace ya varios años, trabajábamos con 12.000 BTU 1 HP en alta; 8.000 BTU 1 HP en media y 4.000 BTU 1 HP en baja. son datos orientativos y es el fabricante el que da la capacidad del compresor a una determinada presión de evaporación y una determinada temperatura de condensación.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


mejor dicho: un compresor de 1 HP me daba 12.000 BTU en alta, 8.000 BTU en media y 4.000 en baja. aun vienen compresores que pueden trabajar en cualquier tipo de presión de retorno: Alta, media o baja y si te fijas en los rendimientos dependiendo de la presión de evaporación te darás cuenta de los cambios, claro esta que no es dogma.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, biel1, Calefaccióneltorno

un HP en alta rinde unos 12000 btu, pero...en baja hace 6 años 10 meses #177724

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias Maestro Olfera, como siempre . Si queria algo orientativo para determinar o elegir, las unidades condensadoras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

un HP en alta rinde unos 12000 btu, pero...en baja hace 6 años 10 meses #177726

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tema afin:
Escrito por William López Soler el 03/06/201
Saludos colega:
Los compresores se clasifican en alta, media y baja por la temperatura de trabajo en la aspiración, aproximadamente alta es de -5 a +15; Media -15 a +5 y baja de -30 a -5 en grados Celsius. Estos rangos pueden variar algunos grados acorde al refrigerante.

El compresor en dependencia de la relación de compresión y de la densidad del refrigerante que maneja necesita de más o menos potencia. Mirando el Moto compresor de forma separadas, la parte mecánica (Cilindrada o volumen del pistón) y el motor eléctrico (Potencia para mover la parte mecánica). Para una misma cilindrada cuando funciona en alta temperatura el refrigerante es mas denso, la relación de compresión es menor, por lo que necesita de mas potencia eléctrica para moverse y al contrario cuando es mas baja. Esto da como resultado que la mayoría de los fabricantes te produce 2 motores eléctricos para una misma cilindrada uno para alta y otro para baja. De esa manera logran una mayor eficiencia en el consumo energético y abaratan el costo usando el motor ajustado a la necesidad real.

Muchas besé en dependencia de la temperatura usan diferentes aceites, acorde con las evaluaciones del fabricante a diferentes temperaturas.


Para seleccionar un compresor tienes que tener en cuenta este detalle: Un compresor de alta lo puedes usar en baja, siempre y cuando garantice la capacidad que necesites a la temperatura de evaporación ( Siempre revisar si el aceite puede trabajar en ese rango de temperatura, el tipo de succión refrescando el motor o directo al cráter con las recomendaciones del fabricante a sabiendas de que tendrás un motor eléctrico sobre dimensionado para el rango que trabajaras). Ejemplo son los fabricadores de hielo de los bares, donde trabajan con temperaturas bajas para congelar el agua y al descongelar por gas caliente la T es alta.


Si el compresor es de baja, si no puedes ponerlo a trabajar en alta, porque el motor viene calculado para estas temperaturas de succión, lo quemas, o te darás cuenta cuando lo estés cargando que cuando pase los limites el consumo se altera.


De todas maneras el fabricante en los catálogos siempre te especifica en cada régimen de trabajo las particularidades del compresor. El tipo de refrigeración, si necesita ventilación en las culatas etc.
Bueno por ultimo, el chiste del capo estuvo bueno.

Saludos a todos y disculpen la extensión.
William


oscar leonel franco e,
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, friosil

un HP en alta rinde unos 12000 btu, pero...en baja hace 6 años 10 meses #177730

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Muy aclaratorio lo suyo, maestro.
No se si fue por aquí o en donde, que lei que los americanos usan los compresores de alta (AA) alternativos (reciprocantes) para cualquier aplicación, alta, media o baja temperatura. Solo se cuidan con el tipo de aceite.
No se si sera así realmente.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.417 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information