TEMA: Problema con freezer con motor de 1/3

Problema con freezer con motor de 1/3 hace 6 años 2 meses #182296

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Buenas colegas. Tengo un freezer grande en mi taller que vino con motor con falla mecánica. Tenía un mc de 1/3+ según la tabla de tecumseh el codigo es TP1413ys le puse uno de 1/3 de la misma marca el codigo es TP1410ys. Como en ese momento no conseguí de 1/3+ y no creyendo que tuviera mayores inconvenientes, le puse de 1/3. El tema es que no consigo bajar la temperatura de evaporador a menos de -12° siendo que otras oportunidades logre -31 aunque eran mas chicos que el freezer este. Leí en otros foros que no hay mucha diferencia entre los parámetros de mc mencionados, y ahora veo que talves no sea así. Todo trabaja en armonía mc, condensador, evaporador, desconfío de humedad por observar hielo y deshielo en la succión. Ahora desarme todo. Barri con nitrógeno y r141b circuito completo. Solde todo y estoy vaciando. Denme su opinión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con freezer con motor de 1/3 hace 6 años 2 meses #182297

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
asi de entrada tenemos 300 BTU de diferencia, esos BTU de diferencia solo nos restan capacidad de enfriar género, lo que implica que la carga de género a enfriar se reduce casi en una cuarta parte o sea que si el equipo conservaba congelados 200 kilos ahora conservara congelados 150 kilos o que el equipo tendrá que trabajar más tiempo para lograr temperaturas de conservación de congelados segun el setpoint.

lo que tenemos que averiguar cual es la razón, causa o circunstancia por la que el compresor no esta bajando la temperatura:
una es demasiada carga térmica.
mala condensación.
incondensables en el sistema.
capilar y/o VET inadecuados.
falta de refrigerante o sobrecarga de refrigerante...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, alfonso-megias, Nuezy

Problema con freezer con motor de 1/3 hace 6 años 2 meses #182304

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En los Tiempos Antiguos de La Refrigeracion Cuando Se Usaban los HP's para identificar Compresores, era porque unas pocas Marcas de fabricante existian en el Mercado, y se regian por las mismas Reglas
.
HP ES REFERENCIA DEL MOTOR ELECTRICO QUE LE COLOCAN AL COMPRESOR
.
Es porque se juntaron dos cosas, algo que comprime un gas y otro algo que mueve al que comprime ese gas.
.
Volviendo al "+" y los HP's, le dicen tambien "reforzado", SEGUN TECUMSEH y a 60 Hz y de memoria:
en Baja Presion de Aplicacion
HP BTU
1/8 336
1/6 430
1/5 600
1/4 800
1/4+ 1000
1/3 1300
1/2 1600
En Alta Presion
1/4 3000
1/3 4000
1/2 6000
y no me acuerdo de mas, porque es viernes social
.
Y lo bonito del Aire Acondicionado, La Refrigeracion Comercial y La Baja temperatura, es que tendras que ir doblando de tamaño el algo que comprime el gas, y el algo que lo mueve, sera mas pequeño para tener Temperaturas Mas Bajas.
.
y metiendo Porcentajes, como en los Bancos, colocastes un Compresor que Rinde el 76,9 % del Compresor Original, eso descompensa TODO EL SISTEMA
Última Edición: hace 6 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno, Nuezy

Problema con freezer con motor de 1/3 hace 6 años 2 meses #182352

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
El compresor,ya lo compraste,ahora hay que salvar alguna cosa ......yo lo primero que haria seria comprobar la presion de alta ,si esta cargado de gas, y notiene valvula para medirlo ,utilizaria una valvula pincho ,para tomar esta medida ,
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, Nuezy

Problema con freezer con motor de 1/3 hace 6 años 2 meses #182480

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Buenas colegas muchas gracias por sus respectivos aportes.
Les cuento que en el segundo intento logre bajar la temperatura a -23°. El único inconveniente es que cuando hace mucho calor le cuesta un poco más alcanzar la temperatura de corte, la cual estableci en -20, hasta ahora va bien, hace hielo, corta por termostato, etc. Aprendí de sus comentarios por lo que una vez más, muchas gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema con freezer con motor de 1/3 hace 6 años 2 meses #182524

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
muchas gracias!
Última Edición: hace 6 años 2 meses por Nuezy.