Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Funcionamiento válvula de expansión

Funcionamiento válvula de expansión hace 4 años 11 meses #189714

  • latino402003
  • Avatar de latino402003
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 1
buen día, un amigo me comentó que fue a reparar una exhibidora que no enfriaba por motivo de fuga. Tiene un compresor semi sellado coperland de 1/2 hp que es para R12 y una válvula de expansión para R22 con orificio 00. Hizo la prueba con R22 y ya con 20 libras de presión tenia consumo alto de corriente. Destapo el compresor lo lavo y cambio el aceite para 134a y me comenta que la exhibidora quedo andando...es esto posible?...me imagino que la válvula de expansión no cumplirá su función completa y funcionara solo como si fuera un capilar....gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento válvula de expansión hace 4 años 11 meses #189716

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Los compresores de 1/2 HP normalmente admiten alta presión de trabajo, así que no tiene problemas con el R22 o similares.

El problema está con el aumento de potencia frigorífica, que puede dejar corto el condensador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: latino402003

Funcionamiento válvula de expansión hace 4 años 11 meses #189717

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si hizo retrofit de R12 a R 134a el equipo seguirá trabajando como estaba inicialmente. me supongo que tenia problemas con el recalentamiento.

hay que tener en cuenta que el R22 trabaja con unas presiones muy altas en comparación con el R12 y/o el R134a.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: latino402003

Funcionamiento válvula de expansión hace 4 años 11 meses #189718

  • latino402003
  • Avatar de latino402003
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 1
Mi duda es sobre el funcionamiento de una valvula termostatica diseñada para R22 trabajando con R12 o R134a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento válvula de expansión hace 4 años 11 meses #189719

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
latino402003 escribió:
Mi duda es sobre el funcionamiento de una valvula termostatica diseñada para R22 trabajando con R12 o R134a

Esta valvula no hará lo que tiene que hacer.
Seguramente el equipo funcionará y enfriará pero si vamos a mirar recalentamientos, esta válvula no lo ajustará de ninguna manera.

Pero el problema lo tendrá con el compresor.
Si este equipo estaba diseñado para R-12, al ponerle R-22 tendrá unas presiones y consumo mucho más alto. Además, tal y como te han comentado, el equipo rendirá mucho más con R-22 y por lo tanto se quedará corto de condensador.
Vamos, que ya lo ha comprobado que el compresor consume mucho más.

Recomiendo que le ponga R-134a y que cambie la válvula de expansión por una de R-134a.
Con esto alargará la vida del compresor.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, latino402003

Funcionamiento válvula de expansión hace 4 años 11 meses #189720

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
la VET trabajara pero no en las condiciones que la necesitamos. ya que el refrigerante que hay en el bullo se contraerá (enfriara ) demasiado rápido cerrando la VET y se demorara demasiado tiempo para volver a calentarse y abrir la VET.
fíjate en las temperaturas de trabajo del R22, el R12 y el R134a.
como el R12 o el R134a alcanzan una temperatura menor a menor presión que el R22.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, latino402003

Funcionamiento válvula de expansión hace 4 años 11 meses #189722

  • latino402003
  • Avatar de latino402003
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 1
muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento válvula de expansión hace 4 años 11 meses #189723

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
No comentas si esta reparada o no la fuga de gas ,que a mi parecer,es lo mas importante , y lo mas dificil de la operacion
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Funcionamiento válvula de expansión hace 4 años 11 meses #189730

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
latino402003 escribió:
Mi duda es sobre el funcionamiento de una valvula termostatica diseñada para R22 trabajando con R12 o R134a
El problema que surgirá es que si bien responderá la válvula abriendo o cerrando en función de la temperatura que tenga su bulbo esta apertura o cierre no tendrá proporcionalidad como la que tendría si trabaja con su refrigerante correcto. Puede funcionar y enfriar incluso bien pero no estaría perfectamente reglado el recalentamiento y en definitiva el costo se reflejaría en mas horas de trabajo o incluso avería del compresor. Pero funcionar funciona (no correctamente)
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, alfonso-megias, Route
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information