Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: reparacion de compresores quemado

reparacion de compresores quemado hace 13 años 1 mes #57667

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola video reparacion de compresor bizert quemado, semi hermetic sacando el rotor etc


como se ve el la fijacion del extractor tien dos puntos de apoyo sobre el stator,y el central al eje cigueñal, la temp deberia ser superior a los 1000ºc se puede calentar por fuera el bloque motor,y si no tenemos extractor,<<< dos barillas roscadas al stator,dos tuercas pletina de acero con los taladros para las barillas y el central para el eje,tiene que ser como el de el extractor,las dos tuercas hacen de tope, y a dar vueltas y no quemarse, el compresor anclado, saludos
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reparacion de compresores quemado hace 13 años 1 mes #57676

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Lo que llega uno a aprender en este foro,solo falta que pongas donde conseguir el recambio y como montarlo,eheheeh.

Pedazo de video gracias.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reparacion de compresores quemado hace 13 años 1 mes #57727

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
ja muy bueno,, d donde ese este video?..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reparacion de compresores quemado hace 13 años 1 mes #57751

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
creo que es Australiano.

:whistle:
Buenisimo video pero es bastante dificil conseguir repuestos, por lo menos aqui en Canarias. LLevo 20 días esperando por una válvula de servicio de descarga de un compresor..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reparacion de compresores quemado bitzer hace 13 años 1 mes #57754

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
reparacion compresor V 4 BITZER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reparacion de compresores quemado hace 13 años 1 mes #57756

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
REPARACION DE COMPRESOR BITZER parte 1 quemado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reparacion de compresores quemado hace 13 años 1 mes #57758

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Dios mio aunque hace años que ya no reparo compresores os puedo asegurar que es una chapuza; hoy en dia vienen tan ajustados los bobinados que como no tengas un horno no sacas el bobinado y ¿marcar cotas de posicion para el montaje?.
Menos mal que no se ve el montje porque sino es para llorar.Como video para ver lo que hay dentro de un compresor vale, como enseñanza didactica una chapuza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Re: reparacion de compresores quemado hace 13 años 1 mes #57759

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
yo he visto el primero pero no me entero que pasa a boca
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reparacion de compresores quemado hace 13 años 1 mes #57858

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
el tio ha aclarado en el video que rompió el rotor al intentar sacarlo y que el compresor era quemado :p
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reparacion de compresores quemado hace 13 años 1 mes #57951

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola...

Hoy por hoy pocos compresores llegan a mis manos para abrirlos y repararlos (mas bien ninguno, ya que si hay que meterle mano a alguno se va de cabeza al tornero-bobinador), pero lo que está claro es que el video es puramente demostrativo, es decir que no había intención de repararlo.

Y es que esa dejadez en el manejo de los componentes y el poco esmero en el trato es claramente porque se trataba de un compresor que no se pretendía reparar.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reparacion de compresores quemado hace 5 años 10 meses #185346

  • kewo69
  • Avatar de kewo69
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Sé que es un tema viejo, pero me estoy repasando todo el foro, je.
Aquí mis compañeros hacen este tipo de reparaciones en semiherméticos, pero la realidad es que con la subida de los precios de los refrigerantes fluorados estas maniobras están en peligro de extinción si la avería es gorda: te puedes meter en bobinado, piezas (pistones, válvulas, culata, cigüeñal, juntas...), carga de aceite y mano de obra en una cantidad ya maja (que antes compensaba dependiendo de la gravedad). Si le sumas tener que cargar gas - si procede - la cosa está clara: compresor nuevo. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.273 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information