Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: recalentamiento en mauinas de frio

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66908

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola dos termometros,para medir recalentamiento
www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=34&Itemid=32
esto esta en el museo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66914

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Bueno, yo no veo nada en el link que explique como medir recalentamiento con dos termómetros.

No se, nunca me dio por medirlo así. De todas formas no lo veo nada claro. Sera que algo no se.

¿La temperatura a la salida de la termostatica es la de evaporación?¿Sea cual sea la temperatura del liquido?¿En que punto concretamente?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66928

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
El sobrecalentamiento es la diferencia entre la temperatura termometrica tomada a la salida del evaporador y temp manometrica (temp a la que deberia estar el refrigerante a la presion a la que se encuentra dato que se lee en la tabla presion/temp)tomada lo mas cerca posible del lugar en el que se tomo la temp. Esto no siempre es posible ya que es dificil tener una conexion para colocar el manometro a la salida del evaporador (muy dificil encontrar una instalacion que la tenga ) con lo cual tienes un recalentamiento util en el evaporador y un recalentamiento total de la instalacion que es el que mides con el termometro proximo a la toma de aspiracion de la instalacion .
El recalentamiento total es un valor fundamental debido a que:
Un sobrecalentamiento alto provoca una deficiente refrigeracion del compresor y un consumo excesivo de energía , con las consecuentes averias.
Un sobrecalentamiento bajo, ocasionado por un exceso de refrigerante en el sistema, podría provocar que el refrigerante vaya al líquido del compresor causando daños , placa valvulas , etc.
El sobrecalentamiento da una indicación de si la cantidad de refrigerante que fluye hacia dentro del evaporador es apropiada para la carga.
En la mayoria de los sistemas de A/A el sobrecalentamiento considerado es entre 5 y 8ºc y en refrigeracion el sobrecalentamiento normal es de 2a5ºc , pero esto varia segun el tipo de instalacion y si el fabricante diera unos datos de recalentamiento en su instalaccion seran estos los que usemos.
Cuando hablamos de recalentamiento total en la aspiracion puede oscilar entre 5 y 20k.
¿Como se mide el recalentamiento?

Necestas un termometro , un manometro y una tabla P-T del gas correspondiente.
El recalentamiento en una instalación frigorífica se define como la diferencia entre la temperatura de los gases de aspiración del compresor y la temperatura saturada que corresponde a la
presion de aspiracion del compresor. Esto es valido para los casos de refrigerantes puros o mezcla azeotropica en los refrigerantes zeotropicos tendras que restar la temp. de rocio de dicho gas.

Tambien puedes usar 2 termometros uno a la entrada y otro a la salida del evaporador los restas y obtienes el recalentamiento de los gases en el evaporador.Un metodo facil y rapido.

Tienes unos documentos excelentes en el foro que tratan el tema , ahora pongamos un ejemplo:
Sistema A/A cargado con R 22. Parametros medidos a la salida del evaporador temperatura de 9 ºC y presión de baja 67 psig segun la Tabla P - T, a la presion de 67 psig, se corresponde con una temperatura de saturacion de 4 ºC, por lo que tenemos que la medición real de 9 ºC es superior a la de la Tabla, estamos en presencia 5 ºC de recalentamiento.
Espero haberte ayudado en algo , mira por el foro los conceptos de recalentamiento util y total de una instalacion frigorifica estan escritos por personas que se desembuelven mejor que yo explicando y que son de gran valor te resolveran todas tus dudas y si no estamos aqui el resto de compañeros del foro para hecharte una mano , como el compañero Olfera al cual leo y aprendo mucho de el , nada de lo que expuso en su post es negativo o no valido solo que considere que habia explicado labores del oficio muy buenas pero hasta que no entendieras el concepto de recalentamiento no podrias disfrutarlas como las disfrute yo , un saludo compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information