hola dices que el evaporador tiene drenaje,pero no dices si se saco el serpentin del evaporador para limpiarlo,
aceite carrier, tiene un protocolo, y te lo indica en el manual,es 30 gx pero faltan datos, por que hay varios modelos 30 gx, si puedes ponerlos datos, para cuando se hace esta labor de limpieza, suponemos que la maquina esta cerrada con su carga correspondiente de gas y aceite, se arranca la maquina y esta un tiempo en marcha,como dos horas,
para que haga un barrido, limpieza,se retira el gas, el aceite,los filtros
se hace vacio,se cambian los filtros,se mete aceite, y la carga gas nueva,
2ªen el mismo dia a las 3-4 h la misma operacion,
3ª otra vez la misma operacion,al siguiente dia,
tres operaciones, ya lo puse en otro post,pero sigue el protocolo de carrier,
el aceite que se saque, se analiza para ver si mejora la 1ªvez con la 2ªveras que si,
se deja la maquina en marcha, para ver como funciona, y analizando el aceite,
2 veces cambio de filtros, aceite, y refrigerante,
la 3ª se deja en marcha y a las 100 h se miran los filtros si hay que cambiarlos se cambian, o aceite, estas son las labores que yo he realizado,en diversas maquinas,
tu puedes consultar con carrier, te envio algo que tenemos en el foro,haber si te vale !!!tu maquina tiene 4 ventiladores? saludos
www.productosaplicados.carrier.cl/productos/chillers/30GX.pdf
***
www.carrier.es/products/pdf/Obsolete%20units/83056-76-03-99.pdf