Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: duda en cuanto video.

duda en cuanto video. hace 11 años 2 meses #105405

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos. Estaba disfrutando uno de los videos de frigoton. Disculpen no lo pude encontrar asi que solo abri este post. Mi pregunta es. Alli donde tienes las dos valvulas la horizontal y vertical mensionas que cuando quieres recuperar el refrigerante cierras la horizontal y abres la vertical me pregunto: no extraes el refrigerante de la botella tambien. Es esto nesesario? Disculpen si no entendi bien. Exelente video grasias. ,.-11
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en cuanto video. hace 11 años 2 meses #105446

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola BTUExpert,el cierre de las valvulas es al contrario de como lo has comentado.
La vertical es la que recibe el liquido desde la botella de refrigerante, este pasa por un filtro deshidratador para luego ingresar por el capilar de la maquina a limpiar (el suyo su capilar)
Este liquido inunda el evaporador en forma controlada ya que en el tubo de baja el que iria al compresor (que no esta) he intercalado una valvula como la que se ve en el video,con el fin de cerrarla consiguiendo hacer un dique o represa del refrigerante que va entrando y al abrirla se consigue un pulso importanta por la diferente presion antes y despues de la valvula,este pulso es muy importante porque es el que arrastra y despega lo mas solido que pueda haber en el evaporador.
Luego la valvula horizontal es la que abro cerrando la vertical y de esa forma la recuperadora que lo que hace es disminuir la presion que se genero en el decantador y su descarga la introduzco por medio de esta valvula a la botella de refrigerante que con la presion que entra y si la temperatura no es elevada se vuelve a condensar dentro de la botella para volver a reiniciar el circuito yantas veces considere necesario.
Siempre hago 3 inundaciones yo me quedo tranquilo y el evaporador limpito limpito ,.-4 ,.-4 ,.-4
Creo que esto contesta a tu duda si no es asi me dices.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en cuanto video. hace 11 años 2 meses #106154

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Buenas frigoton. Oye tenemos una instalacion de dos unidades condensadoras cada una de 16 ton. Decidieron poner nuevas pero de r410a sinembargo el evaporador de dos circuitos el cual usaran los condensadores se quedara de la misma manera solo las valvulas de expansion cambiaremos. Junto con las lineas. Como bes se nesecita un buena limpieza del evaporador. Pero el tamano es considerable. Talves me podrian dar algunos consejos para haset esta instalacion lo mas correcta posible. Estoy pensando en usar tu systema nada mas que me da cuiscuis debido ala poca practica .. saludos (despues doy mas detalles del systema que tenemos)
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en cuanto video. hace 11 años 2 meses #106156

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Mira este video de nuestro compañero y maestro lafaraonadelfrio y sacaras unas cuantas ideas:


www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=47&id=47570
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information