Buenas.
Este mensaje es para la faraonadelfrio, o cualquiera que pueda ayudar.
He estado viendo tu video de conversion r22 a 417A y primero gracias por el aporte.
Te queria comentar unas dudas, y es que al sacar el aceite mineral, lo vuelves a cargar de POE, y no entiendo dos cosas.
Porque pones POE si el 417A se supone que trabaja bien con mineral?
Y con la extraccion que has hecho de mineral queda suficientemente limpio como para meterle el POE sin que de problemas?
yo tenia entendido que la limpieza de aceite tenia que ser exhaustiva.
Saludos
Hola.
Puedes explicarme que es lo que pasa si se mezclan en la instalación aceite mineral y poe.
Y porqué por ejemplo el 134a siempre va con poe,
y que ocurriria si metieras directamente 134 a en una instalación de r 12
Cuando empezámos a usar aceites poe nos insistian como dices en que era incluso necesario llevar diferentes manómetros para diferentes aceites, para evitar contaminar.
Ahora resulta que nos venden gases como el 417 o el 422 como dropin, y si da problemas de arrastre de aceite mineral, te dicen que mezcles hasta el 50% de ambos. Entonces donde estaba el problema.
Para mi lo mas importante en refrigeración es respetar escrupulosamente la norma de no contaminar. Tubos cerrados con cinta , no olvidarse nunca de purgar las gomas. sustituir filtro deshidratador en cada intervención que implique abrir el circuito, y realizar dos vacios cortos rompiendo con el gas de carga y uno largo.
Yo la verdad pocas limpiezas hago ...
SAludos...