Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Visor en intercambiador

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156473

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Yo lo conozco como Evaporador multitubular horizontal y hasta ahora cuando el refrigerante entraba en el casco y el agua circulaba por las tuberías siempre trabajaban cubriendo el refrigerante gran parte de las tuberías de ahí que suela decirse que trabajan en régimen inundado aunque no sea un evaporador de este tipo, pero como indicas que solo se llena con un 15% es lo que más me extraña....¿es bueno el rendimiento de la máquina?¿No consideras que le falta refrigerante?...lo digo por el comportamiento del visor en los arranques, no sé a que altura está.

Bueno la gran ventaja de estos evaporadores es la poca perdida de carga que se tiene en el circuito manteniendo una transferencia térmica buena. Otra es la facilidad en la limpieza de las tuberías de agua.
Como inconveniente diría el retorno del aceite.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156474

Rover todavía no he tenido el tiempo necesario para evaluar esa enfriadora, no dispongo de muchos datos y aluna cosa se escapa de mis conocimientos. Indico que el nivel de líquido con relación al casco se mantiene en un 15%, que no lo conozco, es una estimación mía. A esta estimación tenemos que añadir todo el refrigerante en estado líquido que esta entrando por la parte superior y como dije sospecho que lo hace mediante colector y difusores que también es hipótesis mía. Mantengo un nivel en casco pero en ese momento hay mucho más refrigerante en estado líquido que esta regando las tuberías, se esta evaporando y llegando al fondo del casco para mantener el nivel que se ha asignado. Es todo lo que mis conocimientos pueden aportar, un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156476

Datos técnicos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156477

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Opino que dicho visor debería indicar siempre presencia de líquido lo que nos asegura que los tubos están cubiertos de éste y cediendo una buena cantidad de calor al refrigerante y no mostrar ese descenso de nivel que se aprecia en los arranques que para mí no tiene mucho sentido, aunque si fuese puntual en el arranque de acuerdo pero tras un tiempo de funcionamiento debería reponerse los niveles. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156497

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
He visto el vídeo y fotografiás de Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. y pensaba... este sistema ya lo e visto en algún sitio pero no conseguía situarlo en ninguna instalación. Que era un evaporador lo tenia claro pero ¿inundado? no esto también.
Carrier hace años que tiene en enfriadoras con evaporadores inundados y no solo centrífugos, dispone de un compresor que aspira por la parte de abajo y se coloca justo encima del evaporador y aspira los gases de evaporación, lleva el sistema de lubricacion externo con bomba rotativa, separador de partículas, el control de nivel de liquido lo realiza por sondas etc.
Al fin lo e recordado, ¡es un evaporador descendente! de líquidos. Lo vi en Pascual para la leche. Bueno lamento deciros que no es inundado básicamente lo que hace es rociar por la parte de arriba liquido preexpansionado a baja presión los tubos, dentro de estos pasa el liquido a enfriar en mi caso leche y tiene la particularidad que desmontas las tapas y limpias los tubos sin tocar el circuito frigorífico, también por el tipo de construcción y funcionamiento tiene un elevado rendimiento por lo que el control de temperaturas es muy elevado, también al contar con un recipiente de liquido a baja presión permite tener un control exacto de la producción frigorífica del compresor, el que yo estuve mirando creo que era de Alfa laval.
Imaginaros una torre de agua pues esto es parecido, el relleno de la torre son los tubos y por dentro pasa en mi caso era leche. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, francismorcillo, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156499

Gracias por tus aportes Goldete, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information