Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Conexión bomba en sistema solar

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 6 meses #118100

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
He sacado un esquema de la instalación. La bomba la he probado quitando la alimentación de los relés y funciona dependiendo de la posición del termostato del acumulador. Aunque los tres relés se activan y desactivan a la vez, no actuan como un solo, ya que los comunes son diferentes. Otra cosa que he visto con el esquema es que la válvula de tres vías funciona cuando para la bomba. Bueno, aquí os lo dejo a ver si me ayudáis a sacar algo en claro, gracias de nuevo.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 10 años 6 meses por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 6 meses #118101

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Se lo envío a la faraona para que lo suba


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 10 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 6 meses #118102

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ya lo tienes en el post anterior juan , lo e convertido a pdf para que se pueda subir , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 6 meses #118103

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias de nuevo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 6 meses #118143

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Viendo el esquema que has subido , y siguiendo lo que dices , que la centralita indica que la bomba esta en funcionamiento , mide primero entre a1 y n de la centralita , y debes tener 220 V . Si es asi , es posible que el termostato adicional del acumulador active el rele y la v3v y desconecte la bomba . No se , no acabo de ver claro el montaje .Has probado a conectar la bomba directamente entre a1 y n en el solareg para ver que la central da salida ?
Si es asi , o bien tienes el problema en el termostato del acumulador que siempre de señal con lo que activa los tres reles , y el derecho del esquema desconecta la bomba al conectar la bobina , o bien tienes el contacto del rele jodido . Eso suponiendo que el conexionado sea el que debe ser .

Lo de la valvula de 3 vias tienes razon . se conecta cuando se para la bomba por termostato de acumulador . Cuantos acumuladores solares tienes ? Que funcion hace la v3v ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 4 meses #120595

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Siento haber tardado tanto, pero ahora que hemos conectado las calderas, lo tengo más claro (creo). El termostato del acumulador activa la bomba solo si la temperatura de consigna es inferior a la del acumulador. Si le pido más temperatura, desactiva la bomba, activa una caldera mural en serie con el primario solar y pone la válvula de 3 vías de forma que el primario pase através de ésta caldera.
He decidido modificarlo y lo he puesto de la siguiente forma. He conectado la bomba directamente desde la centralita, sin pasar por relé y he dejado sin tensión la válvula de 3 vías y la salida a la caldera. La caldera es mixta, por lo que ahora solo arranca si hay demanda de calefacción. Estamos en Sevilla y de momento es suficiente la energía solar para el ACS. De esta forma, siempre que la centralita ordene que la bomba funcione, funcionará y ahorraremos gas. Me he decidido a hacerlo porque hoy he llegado y la temperatura de colectores era de 100ºc y la bomba parada por el termostato del acumulador. ¿Qué inconvenientes veis en esta modificación?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 4 meses #120621

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ése edificio que comentas es de viviendas particulares , o es público .
Porque cuando empiecen a ducharse los chavales a la llegada del colegio , veremos haber como responden el circuito solar sin apoyo de la caldera , con poca radiación solar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 4 meses #120623

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tendrías que verificar el tipo de placas que lleva la instalación , si llevan disipadores , si son de etanol , como realiza la parada del sistema por termosifón ...etc .
Oh saca unas fotitos y las vemos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 4 meses #120655

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias Silen. Es una especie de academia, no hay duchas, solo lavabos, y al ser estudiantes, se ensucian poco y se lavan menos jajajajaja
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 2 meses #124590

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Solo comentaros que una vez ha pasado el tiempo más desfavorable para la captación de energía solar, el resultado ha sido optimo ya que solo un día estuvo por debajo de 40ºc el agua caliente sanitaria, y eso ocurrió después de varios días nublado
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 2 meses #124616

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hace Fresquiviri Fresquiviri fresquiviri y se está gustiviri gustiviri gustiviri .....
Lo siento no lo he podido evitar .
Chico genial , eso demuestra que el sistema tiene la suficiente capacidad , sin necesidad de ningún apoyo de la caldera .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 2 meses #124626

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Jajajajaja Silenblock de la barca. Como empezemos com las rimas... Me voy con tu prima jijijiji
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information