hola tu hiciste reforma, para intercalar unas llaves comentas, los participantes dicen el vaso de expansion ,la valv seguridad etc y yo pregunto donde esta el agua, que se pierde, si fuera por estos elementos o intercambiador ,se veria agua en algun sitio, si el calderin de exp esta la membrana mal ,se llena de agua, abre el purgador mira si tiene aire o agua,tiene que tener aire no agua,si no tiene aire estar mal ,
los intercambiadores se pueden comunicar, se pasan pero no pierde presion el circuito,
valv de seguridad si abre se vera restos de agua,
el vaciado-s es comun para todo el circuito, o tiene cada circuito el suyo y se unen en un punto,tienes llaves a la salida de cada panel,pues si no se ven restos de agua por ningun sitio,deberia de verse,es que se va por el vaciado alguna llave no cierra bien, o se pasa, vijila el vaciado si sale agua,
si todos los paneles forman un mismo circuito, o no por que independizar los circuitos, vale pero si estan unidos
habre el llenado intenta llenarlo pero si esta en serie el circuito abre el ultimo punto que veas que sale agua lo conduces a un desague donde sea la recojes , que veas que sale agua,la dejas que corra que saque las bolsas de aire cuando salga solo agua ,cierras ni purgadores ni na,ya esta el circuito lleno, si no tendra aire,
asegurate de que presion tiene y observas si pierd, los circuitos se rellenan todos los dias,
asegurate de que las llaves cierran bien ,
asegurate de que no se va el agua por el desague,que la llave de vacio cierra bien,
si metiste agua que no entro aire, si purgaste bien ,
creo que no, por que no es como lo dices, tiene que entrar por un punto el agua y salir por el otro extremo, que sepas que no hay aire,
si no se va por el vacio y baja la presion hay fuga oculta,¿cual seria suelo, ?
otra cosa no hay relleno automatico,
si el calderin u otro elemento esta mal, no se va el agua, se comunicaran pero no bajara la presion ,
eso o tiene fuga, o no se purgo bien y tiene aire, rellena y mira si pierde por el desague,
pon la bomba en marcha, saludos