Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”.

INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42155

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Montaje placa solar heat-pipe(tubos de vacio)

a continuacion mostrare el montaje de un equipo solar de ultima generacion ya conocidos entre nosotros.pero antes una pequeña introducion:


INTRODUCCIÓN

Nuevos colectores solares con tubos de vacío y tecnología “heat – pipe”.
Su tecnología y diseño lo convierten en uno de los colectores de mayor rendimiento del mercado nacional con unas prestaciones difíciles de mejorar.

Los nuevos paneles solares térmicos basados en el principio heat - pipe y tubo de vacío, es lo último en tecnología al servicio del Medio Ambiente.

No existe actualmente en el mercado un sistema mejor de captación
de energía solar.

Gracias a su revolucionario diseño, consigue un rendimiento superior a los colectores de placa plana convencionales prácticamente sin pérdidas energéticas y permite la captación de energía en días nublados o a
temperaturas bajo cero lo que lo hace también ideal para climas fríos y lluviosos típicos del Norte.


HEAT-PIPE

El principio “heat – pipe” descubierto en 1962, consiste en un cilindro mucho más largo que ancho que contiene un líquido que vaporiza a una determinada temperatura.

A este tipo de dispositivo se les llama superconductor de calor por su extraordinaria capacidad y velocidad de transferencia de calor sin apenas pérdidas.


Se utiliza en misiones espaciales, dispositivos de acondicionamiento de aire, deshumidificadores, ordenadores
personales, y recientemente en energía solar.



¿CÓMO FUNCIONA?

Es un sistema cerrado de evaporación – condensación sin partes móviles.

En el tubo interior, mucho más largo que ancho y dotado de un cierto vacío, hay un líquido que vaporiza en el rango de temperaturas deseado.

Al vaporizar, asciende por el interior del tubo hacia la parte superior
(condensador) donde está el foco frío, cediendo a éste su calor volviendo a estado líquido.

En este proceso libera el llamado “calor latente de vaporización”, que es el necesario para su cambio de estado de líquido a gas y viceversa, y que es mucho mayor que el necesario para simplemente aumentar su temperatura.

Al licuarse, desciende de nuevo por el tubo hasta el foco caliente, donde el proceso comienza de nuevo.

Así se consigue evacuar mucho calor sin un gran aumento de temperatura.

Tan natural como el agua de lluvia.

Este tubo metálico está dotado de unas aletas de aluminio con un recubrimiento especial que optimiza la captación, todo ello cerrado en una cápsula de borosilicato al vacío para minimizar las pérdidas.

De esta manera se consiguen eficiencias muy superiores a los dispositivos solares convencionales.


VENTAJAS:


· Vacío; minimiza pérdidas por transmisión.

· Modular; permite montaje por partes (sin grúas, y con menos operarios).

· Geometría; su forma cilíndrica aprovecha mejor la radiación a lo largo del día, a primera y última hora.

· Tecnología; absorbe más cantidad de radiación difusa.

· Ajustable; permite girar el captador en caso de no disponer del ángulo óptimo.

· Unión seca; permite el mantenimiento y la sustitución de tubos sin detener la instalación.

· Ausencia de agua; evita depósitos y calcificaciones, corrosión o congelación.

· Ideal para calefacción y procesos industriales; secaderos, desalinización, procesos de calentamiento, calefacción para hoteles, balnearios, edificios, polideportivos… pues su rendimiento es mucho mayor que el panel convencional y el fluido alcanza mayores temperaturas.

· Diseño; ofrece una línea mucho más estética



APLICACIONES DOMÉSTICAS

Es muy importante entender que la energía solar no puede, por sí sola, abastecer todo el calor de una vivienda a lo largo de todo el año, si ésta se encuentra en climas donde es necesaria la calefacción.

Para una vivienda unifamiliar típica de 4-6 personas serán suficientes cuatro módulos de 20 tubos, que le proporcionarán un ahorro mínimo del 80% de agua calienta sanitaria y del 25% en calefacción, variable en
función del tipo de instalación y condiciones climáticas.

APLICACIONES INDUSTRIALES

El mayor ahorro se produce cuando hay un gran consumo.

Los paneles son los más indicados para grandes consumos y para aplicaciones de media y alta temperatura en calefacción y procesos industriales: secaderos, desalinización, procesos de calentamiento, calefacción para hoteles, balnearios, edificios,
polideportivos


la ventaje que yo le vi cuando monte el primer equipo es que lo monte solo al montarse por piezas,eso si los tubos de vacio pesaban bastantes,de la manera convencional minimo una grua en instalacion de techo tipo tejas razantes,y aparte entretiene su facil montaje....


empezamos con el montaje de la estructura sin manual de instruciones,la desmonte varias veces la estructura hasta que di con ella ajjajajaja,eso no sale aqui........

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

soportancion baja de los tubos heat-pipe

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

mi caja de herramientas que pesa un quintal

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

empieza a parecer algo,por cierto:la estructura,acumulador y tornilleria,es todo en acero inox....buena calidad con lo que e montado anteriormente

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

aqui tenemos el acumulador de capacidad para 150 litros

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

montamos el acumulador

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

los reflectantes que pondran los tubos de vacio a altas temperaturas

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

desembalando los tubos de vacio

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

esta es una pasta termica que se debe hechar para el maximo contacto entre la resistencia del tubo de vacio y la vaina hembra del tubo del acumulador

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

una vez montado los reflectores en la estructura se van pinchando los tubos en el acumulador de uno en uno con mucho cuidado y con su pasta termica hechada

PD.....SI LE DA AUNQUE SEA EL MAS MINIMO RALLO DE SOL AL TUBO DE VACIO MIENTRAS LO MONTAS Y HECHAS LA PASTA TERMICA SE TE QUEDAN LOS DEDOS PEGADOS Y TE QUEDAS SIN HUELLA DACTILAR,LO DIGO `POR EXPERIENCIA,,,,POR FAVOR MUCHO CUIDADO......

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

AQUI OS DEJO UNA FOTO PARA QUE VEAIS QUE LA MONTE AL ATARDECER MIENTRAS ESTOS MARIQUITAS SE TOMABAN UNOS CERVEZONES,ERA VIERNES Y ME LLAMO EL AMIGO TORCU AJJAJAJAJAJAJJAJJA

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

VEIS COMO SE LE ESTABA CAMBIANDO EL COLOR A LA RESISTENCIA CON LA TEMPERATURA, Y CASI SIN SOL.........

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

ESTAS SON UNAS ARANDELAS DE GOMA ESPECIAL ANTICALORICA PARA EL REAJUSTE DEL TUBO DE VACIO CON EL ACUMULADOR

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

PLACA SOLAR MONTADA A FALTA DE CONEXION HIDRAULICA

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

AHORA ESTABA PENSANDO COMO SE ESTABAN PONIENDO ESTO ELENMENTOS EN EL BAR SI MI,AJAJAJAJAJAJ

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



POR ULTIMO EL MONTAJE DE UNA VALVULA DE SEGURIDAD TALADA A 8 BARES DE PRESION

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Bueno Familia,espero os guste,el reportaje no a salio muy como esperaba,pero el vecino que me estaba viendo hacer las fotos mientras la montaba no se que pensaria de mi ,pero bueno....AJJAJAJAJAJA












ELECLIMA
Última Edición: hace 13 años 7 meses por ELECLIMA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lambda

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42156

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buen reportaje isaac , pero te aseguro que mientras nos tomábamos las copas solo pensábamos en la calor que estarías pasando jajajaj es mas para olvidar que lo estabas pasando mal nos tomamos varias a tu salud jajajajaj

PD: gracias isaac por estos post son de un valor incalculable , un saludo campeón
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42157

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Buen reportaje Isaac, ya nos lo mostrarás terminado, saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42159

  • chalo
  • Avatar de chalo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 4
felicidades por el trabajo eleclima, espero trabajar algun dia con esa tacnologia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42170

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Mostruo que eres un mostruo y que cabroncetes el manu y compañía en vez ir a llevarte una fresquita jajajajaj

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42176

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Saludos maestro.

Peaso de clase. Ya sabes que mi oferta sigue en pie, es mas, como no te veo con intensiones deshonestas hacia mi persona aumento la oferta y pagaria por esas clases y no es coña, piensatelo. Ahi lo llevas :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42179

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¡¡¡¡¡BIEEENNN!!!!!
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42181

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Rafafrio escribió:
Saludos maestro.

Peaso de clase. Ya sabes que mi oferta sigue en pie, es mas, como no te veo con intensiones deshonestas hacia mi persona aumento la oferta y pagaria por esas clases y no es coña, piensatelo. Ahi lo llevas :pinch:

rafa ponte a la cola ajajja pues yo estaría en doblar tu oferta jajajja le pagaba hasta la comida jajajjajaj

ahora fuera de coña , es un orgullo el tener como colega a este pedazo de técnico , así que amigo rafa insiste que veo el tema fácil , lo que pasa es que isaac es muy humilde y no reconocerá nunca que con sus conocimientos puede ayudar a mucha gente , hoy estuvimos comiendo juntos y en ese pequeño periodo de tiempo aprendí mas que en un año en cualquier taller es un monstruo por cualquier lado que lo veas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42191

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
muy bueno eleclima ,te lo has currado un monton,hay que sacar tiempo para hacer estas cosas que siempre vamos a la puta carrera.muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42192

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Ya sabes y lo sabes de sobra que para mi eres un profesional como la copa de un pino.

Buen trabajo. ,.-4

Saludos.



B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42204

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
JUCALCE escribió:
muy bueno eleclima ,te lo has currado un monton,hay que sacar tiempo para hacer estas cosas que siempre vamos a la puta carrera.muchas gracias.



tienes razon JUCALCE............con un granito de cada uno hariamos una montaña.

pepekelvin soy uno mas que quiere aprender

miki y manu,por dios............mas que e aprendio yo a vuestro lado.

Rafafrio no hay mejor escuela que forofrio.com y mejor maestro que freskiviri.

pero el proximo proyecto interezante lo arranco contigo,esperemos que no te rajes jjajjajajajajajajajaja

Saludos
Última Edición: hace 13 años 7 meses por ELECLIMA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALACION DE UNA PLACA SOLAR “heat – pipe”. hace 13 años 7 meses #42207

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Chicos la plaza ya esta ocupada, asi que ni rafa ni manu, la plaza la ocupo yo.

Y como pago le dejo a mi profesora de arco.

Un señor reportaje isaac.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information