Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: parar un grupo electrogeno de gasolina

parar un grupo electrogeno de gasolina hace 13 años 5 meses #48080

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Haber valientes quien me puede guiar, tengo que automatizar la marcha y la parada de un grupo electrogeno de gasolina de 5000w ya tengo consegida la marcha,( bueno en el esquema) pero no tengo claro lo de la parada ya se, que un sistema es derivar la alta de bujia a tierra, pero no se como realizarla supongo que al existir el componente de alta tensión no podemos andarnos con un simple contacto.Que se os ocurre, pues ando un poco atascado.Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parar un grupo electrogeno de gasolina hace 13 años 5 meses #48085

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Corta antes de la Alta Tension, como un auto, corta los 12 voltios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parar un grupo electrogeno de gasolina hace 13 años 5 meses #48106

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
mañana me presentan a el grupo y lo miro a ver como me las compongo, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parar un grupo electrogeno de gasolina hace 13 años 5 meses #48108

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Yo creo que ya tendrá un selector para hacer el paro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parar un grupo electrogeno de gasolina hace 13 años 5 meses #48109

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Como te comenta dacien el grupo ya tendrá un selector sencillo para apagar el equipo derivando a tierra, simplemente tienes que automatizarlo(contactor, temporizador o lo que sea).
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parar un grupo electrogeno de gasolina hace 13 años 5 meses #48451

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Bueno, efectivamente el grupo tiene todo lo que me decis (sistema de derivar a tierra en 12v con un rele), con un simple puente he conseguido arancar,parar y mas tarde descebarlo, y comedura de coco incluida, pues despues de parar bien en el primer intento, al segundo no habia forma de que parara, y cortamos la alimentación de la gasolina con el consiguiente descebado del carburador,despues lo intentamos arrancar de todas las formas y gracias a los amplios conocimientos en motores, que teniamos los allí presentes, le tubimos que dejar por imposible. Menos mal que por lo menos se me encendió la bombilla y resolví la causa de el problema inicial (es decir la parada ).que no hera mas que la falta de masa entre la carcasa de la llave de contacto ( que quitamos previamente )y el chasis del motor. Bueno ya sabeis gajes del oficio de metomeentodo. Eso si ya me he hecho el automatismo, algo complicadillo pero creo que funcionará. Si alguien lo quiere consultar se lo intentaré mandar. Un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parar un grupo electrogeno de gasolina hace 13 años 5 meses #48512

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ponlo y le echamos un vistazo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parar un grupo electrogeno de gasolina hace 13 años 5 meses #48545

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
me tomaré un poquillo de tiempo pues soy mu pero que mu torpe en esto de la ofimatica forera pero lo intentaré.saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: parar un grupo electrogeno de gasolina hace 13 años 5 meses #48578

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Vamos a ver , si no entiendo mal el tema , lo que quieres es , un encendido del motor mediante pulsadores de marcha paro para asi anular la llave de encendido.

Me imagino que el motor tiene arranque con la llave de contacto como la de un coche , con lo cual el tema es bastante facil, posicion de la llave en contacto, pulsador marcha paro con contactor, para el arranque pulsador y contactor.

modo de funcionamiento pulsador marcha contactor enclavado paso de corriente al sistema, pulsador arranque solo lo necesario para que el motor de arranque encienda el motor, paro pulsador de paro el contactor se abre se corta la corriente al circuito y la maquina se para.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information