TEMA: Refrigerantes en geotermia

Refrigerantes en geotermia hace 12 años 2 meses #85547

  • Bosque
  • Avatar de Bosque
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, estoy realizando un proyecto de empresa donde tenga que haber geotermia, y había pensado en utilizar un refrigerante R134a para robarle el calor a la tierra y llevarlo a un intercambiador para varios usos, pero no se si la normativa me permite usar refrigerante a modo de geotermia. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerantes en geotermia hace 12 años 2 meses #85548

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
El reglamento no prohibe nada al respecto, sin embargo como siempre en esta vida hay un pero y es que en las revisiones obligatorias de control de fugas no se pueden realizar ya que el circuito lo tienes enterrado por lo que te obliga a instalar un circuito secundario generalmente de agua que sea el conductor del refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerantes en geotermia hace 12 años 2 meses #85549

  • Bosque
  • Avatar de Bosque
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
vale, muchas gracias por la respuesta, me ha sido de gran utilidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.