Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Daikin VRV III Manual de Servicio en español

Daikin VRV III Manual de Servicio en español hace 3 años 8 meses #192841

  • SCHRANK HVAC
  • Avatar de SCHRANK HVAC
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Tengo que sacar una falla código L5 en un VRV III DAIKIN Modelo RXYQ24PAY19 16 kW que refiere a sobrecarga en el compresor inverter , he controlado el compresor tanto en valor de resistencia entre si (iguales) y aislacion individual con megger, esto esta todo ok.
Ahora me tengo que ir al PCB del inverter para controlar tensiones de entrada y salida.
Pero antes debo asegurarme que la presión (R 410 A) este equalizada en el arranque y que no tenga fallas en el transductor de corriente.
Consulto a mis colegas si les ha sucedido algo similar y por supuesto recibo sugerencias al respecto?.
En una oportunidad recuerdo que estos equipos tenían una forma de controlar su PCB controller de compresor Inverter pero no lo recuerdo por eso trato de ver si alguien tiene un manual en español o me ayuda para no sacar la placa sin razon
agradecido por su atencion ,los saludo desde Santa Fe Capital
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin VRV III Manual de Servicio en español hace 3 años 8 meses #192843

  • destru82
  • Avatar de destru82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Para comprobar la PCB inverter es el modo 2.28. Asegurate de que estás mirando el módulo afectado (si es una HP24 es que tienes 2 módulos exteriores), si la tensión le llega bien a la PCB inverter desde el filtro de ruidos, seguro que es la PCB inverter.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin VRV III Manual de Servicio en español hace 3 años 8 meses #192858

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
hola segun Daikin el problema es el siguiente
"Motor del compresor
conectado a tierra o
en cortocircuito, fallo
de PCI del inverter
Ojo porque tambien podria ser que la maquina no tiene nada . Cabe la posibilidad de que este detectando una derivacion exterior a la maquinam Desconecta equipos externos que pudieran estar proximos a la unidad , ej. bombas de riego termos , etc Luego reinicia y comprueba de nuevo si sale el error. En caso de que salga el error, deberas comprobar que sistema de la maquina deriva a tierra
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin VRV III Manual de Servicio en español hace 3 años 8 meses #192893

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hay que ir con cuidado , igual es compresor más placa inverter , que su bobinado den los valores igual no significa que esté ok.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information