Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambio de Refrigerante R12 A R 134 A

Cambio de Refrigerante R12 A R 134 A hace 8 años 5 meses #157198

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En los sistemas de refrigeración que trabajan con capilar y este está integrado al tubo de retorno como intercambiador de calor se hace muy difícil medir el recalentamiento y más aun cuando estamos midiendo presión de baja en la válvula de servicio del compresor.
Para determinar un recalentamiento aproximado en equipos de refrigeración que trabajen con capilar adherido al tubo de retorno debemos medir temperatura a la entrada del evaporador y a la salida de este (la medida se debe hacer a 10 cmt después de la entrada del capilar y a 10cmt antes de la salida del evaporador). Debemos medir sub-enfriamiento midiendo la temperatura a la entrada del condensador y a la salida de éste. También en equipos de mayor tamaño que trabajen con intercambiador de calor debemos saber medir el recalentamiento y el sub-enfriamiento.
Si medimos recalentamiento a la entrada al compresor y la hacemos muy cerca al compresor estaremos midiendo también la temperatura del compresor. Y si la medimos más adelante mediremos la correspondiente al intercambiador.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Refrigerante R12 A R 134 A hace 8 años 5 meses #157239

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Elementos a revisar , temperatura de descarga , consumo de compresor, que el evaporador esté completamente escarchado y hace su función , y cuando sea posible siempre debemos instalar una toma de alta para saber la presión de condensación.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Cambio de Refrigerante R12 A R 134 A hace 8 años 5 meses #157387

Amigos, estuve revisando el refrigerador, y note que el compresor no se calienta y el consumo de corriente es muy bajo con respecto a la placa de características, pero el evaporador se esta congelando, con el R12 no pasaba esto y ahora no se si tengo que colocar resistencias de descongelamiento ¿ creen ustedes que el problema sea el capilar pues es el original ? o con este tipo de gas R 134a es normal que sto suceda , recuerden que el evaporador tiene motor forzador de aire. Muchas gracias por su ayuda.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por Orlando Rincon 0476.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Refrigerante R12 A R 134 A hace 8 años 5 meses #157388

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
todo evaporador que trabaje en un refrigerador que tenga menos de 8 grados de temperatura ambiente trabajara escarchado, la escarcha sera mucho mas si la temperatura es mas baja y a mas baja mas escarcha, cuando las temperaturas de setpoint de consigna o de trabajo son por encima de 0ºC siempre se descongelara el evaporador en el tiempo que tiene de deshielo, si la temperatura es -0ºC en muchas ocasiones hay que colocar sistema adicional de deshielo, puede ser una resistencia eléctrica, o por gas caliente..

Si quieres sacrificar el fin de semana estudiando:
www.colmaccoil.com/Literature/TechnicalB...asDefrostSpanish.pdf

www.guntner.us/fileadmin/literature/amer..._SPA_07.2015-web.pdf capitulo 8 deshielos

repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/1...89/5796/2/126197.pdf


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, Orlando Rincon 0476

Cambio de Refrigerante R12 A R 134 A hace 8 años 5 meses #157389

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ahora si el refrigerador es no frost debe contar con sistema de deshielo.
el consumo puede ser mas bajo del detallado en la placa y puede subir con la carga térmica pero hay que poner cuidado que no sobrepase el de la especificación.
si quieres subes fotos o marca y modelo del equipo.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Orlando Rincon 0476
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.578 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information