Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: resistencia de desescarche

resistencia de desescarche hace 7 años 6 meses #171590

  • fali
  • Avatar de fali
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
muy buenas, pues mi pregunta es como podría comprobar con un polimetro si la resistencias de desescarche de un frigorífico esta en buenas condiciones o no, muchas gracias de antemano, un saludo ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

resistencia de desescarche hace 7 años 6 meses #171593

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Necesitarías un buen ohmetro para verificar el correcto estado, y deberías saber con exactitud los valores de resistencia que da la propia resistencia.

De todas maneras con un buen polimetro se puede saber si la resistencia está partida, midiendo entre los polos en resistencia, debería darte un valor en Ω (ohmios)

Para la correcta lectura debes desconectar tensión, sacar bornas por si hay algo aguas arriba que te pueda causar error de lectura y luego medir
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com

resistencia de desescarche hace 7 años 6 meses #171594

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Una Resistencia Eléctrica es Un Bombillo Incandescente, con el adicional de que puede estar a tierra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, biel1

resistencia de desescarche hace 7 años 6 meses #171658

  • fali
  • Avatar de fali
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
muchisimas gracias....un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

resistencia de desescarche hace 7 años 6 meses #171672

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, con el polimetro puedes hacer varias mediciones, con el ohmetro mides continuidad (si esta rota indica infinito) o si esta derivada a tierra (dispararia el interruptor diferencial) pero puedes medir tambien tensiones y comsumos electricos (interrompiendo el circuito electrico y colocando en serie el polimetro con la resistencia OJO al rango de medida si la corriente maxima es de 10A y sospechas que el consumo electrico de la resistencia puede superar esa medida debes usar una pinza voltiamperimetrica) y VxI da la potencia que disipa la resistencia en watios.
Aunque se pude no suele usarse el polimetro para medir consumos, salvo en electronica, en electricidad los valores suelen ser altos y puede ser peligroso si no se toman medidas adecuadas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.179 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information