TEMA: Poco rendimiento

Poco rendimiento hace 7 años 1 mes #176661

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas noches, tengo una heladera el cual al encenderla comienza a enfriar, con 0 psi en baja y 150 en alta, pero cuando el freezer llega a 8 grados comienza hacer vació en baja y cae la presión en alta a 100 psi, es problemas de válvulas del compresor, desde ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco rendimiento hace 7 años 1 mes #176663

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, pro las presiones mas que falla de válvulas, juntas o de cilindro me parece que te falta gas.
Si tuvieras alguna falla de las q te nombro la baja difícilmente llegaría a cero, mucho menos a vacío.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com, Tecnicoenfrio, Calefaccióneltorno

Poco rendimiento hace 7 años 1 mes #176681

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
ahora esta en reposo esta casi 60 psi, aparte si le agrego mas es igual hace exactamente lo mimo
que mencione
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco rendimiento hace 7 años 1 mes #176683

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Plan B: Si se puede, calenta el rollito de capilar con la heladera funcionando y fijate como se comportan las presiones, puede haber algo de aceite descompuesto trancandolo.
De todas formas insisto, te falta gas. De estar trancado el capilar la alta estaría mucho mad alta que a 100 psi.


Pregunto, ya la habían reparado que tenes donde tomar la alta? O pusiste una pinche?
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Calefaccióneltorno

Poco rendimiento hace 7 años 1 mes #176706

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
le hice cambio de aceite y filtro, ya que daba ese problema, ahí puse una válvula de servicio en alta y baja, ataque por baja y alta el vació, ya probé con mas gas 134a, y tengo retorno de liquido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco rendimiento hace 7 años 1 mes #176708

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
No entiendo, cambiaste aceite y filtro y desde entonces se va a vacio y 100psi de alta?
Y ahora con mas gas te retorna liquido?
Cuanto es la carga de r134a que lleva la heladera? Cuanto cargaste y cuanto agregaste luego?
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco rendimiento hace 7 años 1 mes #176709

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Tecnicoenfrio escribió:
le hice cambio de aceite y filtro, ya que daba ese problema, ahí puse una válvula de servicio en alta y baja, ataque por baja y alta el vació, ya probé con mas gas 134a, y tengo retorno de liquido

se hace necesario conocer y saber interpretar las tablas de presión-temperatura por un lado y conocer y saber del comportamiento del refrigerante en el equipo.
el R134 tiene una presiones de trabajo muy bajas en baja: sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf
si el capilar esta semi-obstruido lo sabrás por la temperatura del filtro. El filtro debe tener una temperatura de mas o menos 32ºC
en muchas ocasiones el que el tubo de retorno se escarche es debido a falta de aislamiento o a falta de carga (genero) en el recinto.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, friosil, Calefaccióneltorno

Poco rendimiento hace 7 años 3 semanas #176766

  • audaz
  • Avatar de audaz
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
hola tene en cuenta que cuando la heladera está parada, las presiones se ecualizan y cuando la heladera está en marcha se baja la presion por la succion misma del compresor, lo que tendrias que fijarte es la temperatura de retorno que tenés me refiero al caño que debe estar fresco y con algo de condensacion, si no es asi es posible que le falte gas.
tenes que dejarla trabajar minimo 1 hora e ir viendo estos factores que te mencioné mas la temperatura de gabinete
espero que te sirva
Última Edición: hace 7 años 3 semanas por audaz.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Poco rendimiento hace 7 años 3 semanas #176782

  • sebawind
  • Avatar de sebawind
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Yo probaría tambien al contrario que audaz ver como reacciona el decremento de temperatura en el condensador ni bien empieza atrabajar el compresor, (ver que comprime bien). Luego si entra en vacío y ya has recargado gas el tapón estará por algún lado de la linea de baja, (tendrá que haber muestras de escarcha por algun lado) luego es normal que el compresor pierda rendimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.