Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Ayuda para diagnosticar una avería en un freeser.

Ayuda para diagnosticar una avería en un freeser. hace 6 años 4 meses #181924

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola compa tengo otra consulta , Es acerca de un freeser esos de helado que tienen puertas corrediza en la parte superior. El tema es así, el freeser es de mi mama, ella lo compro usado y andaba perfectamente luego de no usarlo por un tiempo al volver a encenderlo dejo de enfriar. el compresor arranca normal el ventilador del condensador tmb pero no enfría nada. Le hice una inspección y dio como resultado lo siguiente. Temperatura del compresor templada, temperatura del conducto de alta templada, temp del condensador templada, temp del filtro deshidratador antes del capilar templado, temp del conducto de retorno templado. Presión de baja me marca el manómetro 90 psi cuando esta apagado y sigue clavado en 90 psi cuando se pone en marcha y se mantiene , la corriente es de aprox 1.29 A sumando la del ventilador con la del compresor, la del compresor restando la del ventilador seria 1.09 a el compresor es de 1 hp y funciona el equipo con R 134a. Según sus conocimiento cual creen que seria la avería en este caso. Le adjunto fotos del manómetro y de la pinza amperometrica cuando esta apagado el equipo y cuando lo enciendo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para diagnosticar una avería en un freeser. hace 6 años 4 meses #181927

Fácil compañero, si el compresor consume y no comprime o mecánicamente falla o eléctricamente no está correcto, has revisado las bobinas y rele de arranqué?

Aquí te dejo un vídeo del foro,



Por cierto 27°C tenías en ambiente cuando tomaste las medidas, a que si? Quizas por esto dices que las tuberias estan templadas.

Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, RamiroRod, freones

Ayuda para diagnosticar una avería en un freeser. hace 6 años 4 meses #181931

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
compresor gripado. hay necesidad de cambiar el compresor ya que no comprime.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RamiroRod

Ayuda para diagnosticar una avería en un freeser. hace 6 años 4 meses #181933

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias amigo ante todo, y si amigo tenes razón , la temperatura ambiente era de 28 grados. Ahí le revise la parte eléctrica, las bobinas están bien, no están en corto miden lo que tienen que medir su resistencia , el rele de arranque esta bien. Así que me inclino por la parte mecánica osea que no comprime. Una duda no mas , la presión de 90 psi que marca al manómetro no es media alta para ser tomada en el lado de baja? o es normal para un compresor que no comprime?
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para diagnosticar una avería en un freeser. hace 6 años 4 meses #181957

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
RamiroRod escribió:
Gracias amigo ante todo, y si amigo tenes razón , la temperatura ambiente era de 28 grados. Ahí le revise la parte eléctrica, las bobinas están bien, no están en corto miden lo que tienen que medir su resistencia , el rele de arranque esta bien. Así que me inclino por la parte mecánica osea que no comprime. Una duda no mas , la presión de 90 psi que marca al manómetro no es media alta para ser tomada en el lado de baja? o es normal para un compresor que no comprime?


la presión del equipo depende del tipo de refrigerante y a una determinada temperatura ambiente y más en equipos a capilar nos dará una determinada presión en baja y en alta (con el equipo apagado). cuando el equipo se pone en marcha la presión de baja bajara y la presión de alta subirá, si la presión continua igual o baja levemente es porque el compresor esta gripado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para diagnosticar una avería en un freeser. hace 6 años 4 meses #181961

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
!Todo correcto en diagnostico¡ ,¿ el compresor seguro que es de un hp ? .....a grueso modo y descartando cosas 1 hp =736W.....intensidad =vatios dividido por voltios ....... 736 divididido 220 =3,34 amp.
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.277 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information