xeliño escribió:
Hola, has cargado gas refrigerante hasta alcanzar una presion en la aspiracion, a compresor parado, de 7psi, cuando arrancaste el compresor, ¿que le paso a la presion? bajo rapidamente, baja ligeramente o ni se inmuto, al cavo de 30 minutos ¿como esta la carcasa del compresor? caliente o fria, ¿cual es el consumo electrico del compresor?, como apuntas puede que el motor electrico este bien pero mecanicamente el compresor este muerto.
Saludos
Hola buenos dias a todos,
gracias por sus respuestas en la cual aprendo mas .
circuito con vacio, compresor parado, purgo la mangera de servico habro la llave de la botella de r134a
y la presion sube rapidamente asta 10 y 20 psi,
arranco el compresor y la presion baja suavemente asta 3 ó 2 psi vuelvo a cargas gas r134 asta que la presion se estabilice en 7 psi .
en el transcurso de 30 minutos la carcasa de compresor esta caliente algo normal creo.
lamentablemente no tengo una pinsa amperimetrica ni el instrumeto para medir las temperatura
problema que pronto espero solucionar
saludos