Hola a todos espero me ayuden pues es mi primera vez y a modo de practica necesito
de su ayuda con el manometro y la carga de gas ya sea del modo empirico aunque no es lo correcto.
Espero me disculpen no dispongo de pinsa amperimetrica ,termometro, balanza electronica,
que espero pronto solucionar.

Vacio al circuito frigorifico:
compresor embraco EMY 70HER.. En la linea de servicio solde una valvula de servicio, realize
el vacio con una bomba de vacio por 20 minutos que llego
a 29inHG ya al final del vacio le pase calor por unos segundos suave con una pistola de calor
al condensador,filtro,compresor.

LLenado de gas 100g lo que indica en la pegatina de la congeladora
Lo primero que hize es purgar la mangera amarilla,magera de servicio del manometro.
con motor apagado,rompo el vacio con gas r134a y lo dejo en 3 psi.
Enciendo el compresor. voy abriendo la llave de baja del manometro poco a poco y no dejo que llegue a 0 psi
lo trato de mantener em 1 a 2 psi
en los primeros minutos la linea de alta empieza a calentar luego condesador y ya se siente frio en el evaporador
ya despues de varios minutos la linea de succion muestra escarche, sintoma alarmante de eccseso de gas.

Apago el compresor ,con las llaves cerradas del manometro retiro la botella con gas r134a,
me percato que la precion de baja tiende a subir luego de 5 minuto de espera se queda en 13 psi, con
la llave del manometro de baja,habro y cierro suavemente asta que salga gas r134a por la mangera amarilla
y bajar asta 10 psi.

cuanto gas refrigerante me pase ?
cuanto gas refrigerante r134a devo retirar?
que lecturas devi obtener?
que estoy asiendo mal?
cual es el procedimiento que devi seguir?

no cuento con nitrogeno ,es bueno o malo pasar calor con una pistola de calor al condensador ,filtro,compresor?
dispongo solo de este manometro no estoy muy equipado.
en cuanto herramientas .
algun consejo sobre que tipo de herramienta devo comprar para medir la temperatura y que tipo de balanza .
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda carga de gas R134a congeladora COLDEZ hace 9 años 6 meses #137276

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda carga de gas R134a congeladora COLDEZ hace 9 años 6 meses #137277

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Inicialmente no hace falta tener toda la herramienta pero si hace falta mucha malicia o mucho conocimiento de lo que se esta haciendo.
Cuando se trabajaba con los CFC no se requería siquiera de manómetro ni de termómetro, se hacia una carga a ojo. Pero ahora con las nuevas legislaciones, los nuevos refrigerantes y sobre todo Las Buenas Prácticas en Refrigeración se requieren contar con una serie de herramientas básicas-esenciales. Entre estas herramientas están los manómetros y los termómetros, ya que es primordial trabajar la carga de refrigerante con recalentamiento. Se hace básico saber que indican las presiones medidas de acuerdo al refrigerante que se esta trabajando.
Cuando estoy recargando un equipo de refrigeración o aire acondicionado y después de seguir el protocolo de buenas prácticas inyecto la cantidad de refrigerante que me indica el fabricante, si el equipo no ha sufrido ningún tipo de cambio en sus características técnicas las presiones que me marcaran los nanómetros serán las correspondientes al tipo de refrigerante y las temperaturas ambientales. Es así como la presión de evaporación estará condicionada a la temperatura ambiente del recinto y a la de condensación. AL momento de cargar un equipo me dará una determinada presión de evaporación pero después de un buen rato de trabajo me dará otra presión diferente de acuerdo a la temperatura del recinto. Cuando se hace una recarga de refrigerante es bueno esperar siquiera ocho horas o más para darle tiempo al refrigerante que consiga la temperatura de setpoint. Si el tubo de retorno esta escarchando debo saber si es por sobrecarga de refrigerante o por otro factor como falta de carga térmica, falta de aislar el tubo de retorno…
Al manejar el manómetro debo saber si el compresor esta trabajando o esta apagado. Siempre las presiones cambiara de acuerdo a la función del compresor o a la temperatura del recinto, cuando mido la presión de baja con el compresor prendido me dará una presión determinada y después de apagar el compresor me dará una presión acorde a la temperatura a la que se encuentre el recinto (evaporador), si dejo apagado el compresor la presión me ira subiendo de acuerdo a la velocidad con la que suba la temperatura dentro del recinto o gabinete (en el evaporador).
Cuando se esta haciendo vacio siempre es bueno calentar el evaporador y el condensador con una fuente de calor que no produzca llama (pistola de calor o resistencias eléctricas).
Un buen manómetro y dos buenos termómetros son más que suficiente para un buen trabajo pero si además se cuenta con el amperímetro (pinza voltiamperimetrica o tester) mucho mejor.
Una práctica muy poco ortodoxa es utilizar un refrigerante limpiador empujado con el refrigerante que usara el equipo (esto a falta de nitrógeno)
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda carga de gas R134a congeladora COLDEZ hace 9 años 6 meses #137303

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas.
Celtronics2011, me parece que no tienes bien ni muy claro, como realizar el trabajo.
El r 134a no trabaja sobre cero cuando es para congelados, estará en tres o cuatro pulgadas de mercurio, o sea en vacío 3 o 4 psi.
El retorno congelado tampoco implica un ataque terminal al compresor en el primer momento, puede ser tan simple como los factores ya mencionados por Olfera u otros.
Pesa la garrafa antes en el almacén de tu barrio, y pesala luego de terminar para saber cuanto has puesto, de lo contrario dejala funcionar así y luego de un rato sacas y ve como rinde. Salñudos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda carga de gas R134a congeladora COLDEZ hace 9 años 6 meses #137499

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
hola sr. (olfera / ururef)
Gracias por su tiempo y sus respuestas me estan serviendo de mucho.
Gracias a dios , logre comprar un pinza amperimetrica y una balanza eletronica .
Garga de gas R134a con balanza electronica el circuito frigorifico coldez me pide 100g
www.mediafire.com/view/10238vp421yru4c/2...20%20100g%20%29.png#
como se trendria que hacer la carga , en estado liquido ó gaseoso?
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda carga de gas R134a congeladora COLDEZ hace 9 años 6 meses #137501

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Normalmente todas las cargas se hacen en estado líquido.

Me supongo que ya has visitado los videos:
www.forofrio.com/index.php/foro-24/84-vi...n-en-dvd-1-2-3-4-5-6
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda carga de gas R134a congeladora COLDEZ hace 9 años 6 meses #137844

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
hola
tengo una duda
la carga del r134a en estado liquido, se carga por la linea de servicio del compresor ?
podrian compartir un diagrama sobre como se realiza la carga en estado liquido .
saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information