TEMA: agua en el circuito de una heladera familiar

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140319

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
hola para todos los colegas de este foro, haber si alguno tiene una forma sencilla de extraer agua del circuito frigorífico,
me llego una heladera, el había explotado una botella, haciendo un pequeño agujero en el freezer, al desconectar el compresor el apéndice de baja, comenzó a salir, aceite con agua y oxido, voy a limpiar el compresor cambiar el aceite, filtro, tiene condensador interno, voy a colocar nitrógeno con 141b, alguno tiene experiencia con algo mas rápido que esto, para extraer toda esa agua con oxido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140320

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo diría que no vale la pena, es un procedimiento demasiado costoso, se hace necesario lavar y calentar muy bien el compresor al hacer vació y siempre existe la posibilidad que quede algo de humedad entre las bobinas, el condensador se debe soplar muy bien con nitrógeno y aplicarle los tres vacíos (al condensador solo), se debe colocar evaporador nuevo y comenzar de cero el procedimiento de limpieza (se limpian los componentes por separado y luego de montados en su integridad)
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140324

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para mi el problema dentro de un sistema no reside en la humedad, sino en el óxido y herrumbre que hay internamente.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140329

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
como ensayo, para analisis y entramiento,aprender etc esta muy bien en este tema ,es muy bueno para los que empiezan pero para nada mas .....preparate a gastar dinero que es como se aprende.
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140333

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Dificilmente volvera a ir igual... como dicen los compañeros, para practica y analisis podrias probas cosas, pero no merece la pena repararla, a la larga y a la corta dara problemas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140343

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
silenbloc escribió:
Para mi el problema dentro de un sistema no reside en la humedad, sino en el óxido y herrumbre que hay internamente.
Un saludo

La humedad (interna, dentro de los tubos y componentes de un equipo de refrigeración) es el enemigo número 1 de los equipos de refrigeración, es la causa de ácidos y sus consecuencias.

Si un equipo esta libre de humedad se puede garantizar que trabajara años y años sin presentar problemas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140345

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y así es, pero si se coge a tiempo el equipo puede volver a funcionar.
El problema reside cuando esa humedad con el tiempo ha echo sus efectos internamente en la instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140374

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
e movido el tema a esta sala ya que se trata de un aparato de gama blanca o domestico ,

referente a este tipo de reparación como ya te indican los compañeros hay que valorar los costes de esta intervención y algo mas importante la garantía de que extrajimos el 100x100 de humedad , por ende como ya apuntaron como practica esta bien el desafió pero dudo mucho que acepten el presupuesto ,
por otra parte si lo realizas no olvides de que cuando estés realizando el vació seria de mucha efectividad realizarlo con aporte de calor ya que conseguiremos una evaporación de los restos mas fiable , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140398

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
estoy de acuerdo contigo un buen barrido del sistema un compresor nuevo, sale mas barato que comprar una heladera nueva
El administrador ha desactivado la escritura pública.

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140399

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
yo con 141b y nitrógeno y mucha bomba, salve una igual, ya hace 1 año que anda de maravillas, mi consulta si había algún método mas rápido, acá es mas barato hacer esto que comprar una nueva
El administrador ha desactivado la escritura pública.

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140400

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Tecnicoenfrio escribió:
yo con 141b y nitrógeno y mucha bomba, salve una igual, ya hace 1 año que anda de maravillas, mi consulta si había algún método mas rápido, acá es mas barato hacer esto que comprar una nueva

Hola Tecnifrio:
Cordial Saludo.
¿de que lugar eres?

En mi país también sale más barato reparar que comprar nuevo pero con la salvedad que si se hacen las cuentas como se debiera saldría mejor comprar nuevo.
Relación costo-beneficio.
En equipos que trabajan con R134a se sabe positivamente que después de una reparación por capilar taponado el equipo funcionara de 10 a 24 meses máximo y después dañara el compresor. Si el daño es por humedad, lo mismo, el equipo trabajara de 3 a 24 meses y después daño de compresor. Ahora en donde esta el ahorro si se positivamente que si se compra un frigorífico nuevo me trabajara de 7 a 20 años. La reparación de un taponamiento va por el 30% del valor del frigorífico y el cambio del compresor va por el 60% o sea que en menos de 2 años compraría un frigorífico por el 10% del valor neto o a lo mejor por el 190%. Todo es cuestión de números.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

agua en el circuito de una heladera familiar hace 9 años 5 meses #140402

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
es muy complejo y poco fructífero reparar un electrodomestico de estas caraceristas como te dicen los compis, podrias tener obstrcciones de capilar, etc etc etc
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio