hola algun colega que me pueda dar una mano,tengo un problema con una heladera que enfria solo el frezzer y el gabinete no.Esto despues de haber completado la carga con refrigerante 134 A, la marca de la heladera es patrick.
desde muchas gracias
omar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
heladera que enfria solo el frezzer
hace 9 años 2 meses #143607
buen día querido amigo, el motocompresor es de una sola salida? o tiene unsa salida para el freezzeer y otra pora la heladera?.
si es un motor simple, debes agregar un poco mas de gas hasta que congele todo el evaporador de la heladera, debes tener encendida y ver hasta donde se va congelando y controlandolo te vas a dar cuenta.
si es de dos salidas debes figarte si tienes presion en la parte de el evaporador de la heladera.
Saludos espero respuestas.
Saludos!!
Sebastián
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hola gracias por tu comunicacion te comento como llego a este prblema me llama la dueña de casa y me comenta que la parte del evaporador del gabinete se habia cogelado y que para solucionarlo le habia arrojado agua despues de esto comenzo la falla enterado de esto coloco una valvula de servicio tomo presion y con motor detenido marca 30 psi en funcionamiento 0psi, comienzo a cargar controlando el frio en frizzer y gabinete llevando la presion a 12 psi en funcionamiento despues de 45 minutos en marcha la falla continua.el motor tiene una salida.nuevamente gracias saludos oroabar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
heladera que enfria solo el frezzer
hace 9 años 2 meses #144740
hola seba disculpas por la demora en responder. te comento como solucione el problema. desconecte el filtro e hice un buen barrido con nitro por el circuito, puse filtro nuevo hice vacio y cargue refrigerante mientras controlaba ambas temperaturas.a los 20 minutos de funcionamiento el equipo trabajaba con preciones y temperaturas normales.saludos y gracias.oroabar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
heladera que enfria solo el frezzer
hace 9 años 2 semanas #147667
hola me alegra que lo hayas solucionado, siempre que se trababaja con el gas en heladeras deberais cambiar el filtro, hacer el barrido y vacio correspondiente para poder cargar el gas, debes tener en cuenta la tablas de presion del gas en donde te indica la temperatura de evaporación que estaría trabajando, en función de la presion.
Saludos!
Sebastián
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.