TEMA: Temperatura evaporacao vs termostato

Temperatura evaporacao vs termostato hace 8 años 11 meses #149796

  • HMT
  • Avatar de HMT
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Boas!
Para um frigorifico domestico, que monta um termostato que corta entre - 13 e -26 e arma constate a 3,5, qual sera a temperartura de evaporacao correta para que funcione bem o termostato?
Creio que devera evaporar alguns graus abaixo de -26 que é a temperatura de corte mais baixa, mas quantos graus?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura evaporacao vs termostato hace 8 años 11 meses #149834

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si el bulbo va pegado al evaporador el termostato apagara con la temperatura del evaporador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura evaporacao vs termostato hace 8 años 11 meses #149957

  • HMT
  • Avatar de HMT
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Olfera, obrigado pela resposta.
Efetivamente o bolbo do termostato vai encostado no evaporador, a minha questao é a que temperatura devera ser a temperatura de evaporacao ?
Coloquei uma placa evaporadora no frigorifico porque a original estava com fuga no interior. Deixei a temperatura de evaporacao a 25ºC ( a 0º no compartimento) mas o termostato mesmo no minimo nao corta.
Chego a conclusao que a TE deveria ser mais baixa, correto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura evaporacao vs termostato hace 8 años 11 meses #149959

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La temperatura de evaporación debe ser lo más baja que se pueda siempre que el recalentamiento no sea muy alto.
Debes medir la temperatura del evaporador a la entrada del capilar y en el punto donde esta colocado el bulbo del termostato.
Con la marca y modelo del termostato comparas si el termostato te sirve para la temperatura que esta ando el evaporador.
También puedes tratar de cambiar la temperatura de evaporación y el recalentamiento del refrigerante dentro del evaporador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.