1polly escribió:
si el capilar es el origina, y funcionaba correctamente para que cambiarlo? yo instalaria uno nuevo con el mismo diámetro y largo que el original
La heladera funciono bien cuando fue nueva, ultimamente dejo de enfriar , al tomar la presion de baja acusaba 60PSI con motor parado y 80PSI con motor trabajando. Sabiendo que esta heladera trabaja -2,5 psi y en parada sube a 20 psi.
1.- Bueno me dije posiblemente no tenga la cantidad suficiente de refrigerante, no fue asi tenia la carga correcta.
2.- Tomo presion alta, 80 psi de baja y 80 psi de alta, es decir baja alta y alta baja. sintomas de baja compresion motor.
Despues del procedimiento habitual para el reemplazo de un motocompresor, al querer cargar gas el motocompresor no succiona la carga de gas, solo entra 20g de refrigerante, 80 psi de baja con compresor en marcha.
Desarme nuevamente el sistema acusaba capilar obstruido, ni siquiera el 141b y 10 bar de nitrogeno logro destaparlo, se reemplazo capilar , el anterior estaba por dentro del caño de retorno el nuevo lo puse enrollado al retorno.
Nuevamente una vez armado nuevamente el sistema volvio a acusar obstruccion no succionando el gas refrigerante