olfera escribió:
es un tipo de congelador que cuando se trata de fugas o de taponamiento de capilar y/o filtro secador, es mejor no tocar.
si buscas fugas solo podrás localizar las que están cerca al compresor. las que están en las tuberías empotradas en las paredes como el condensador y el evaporador nunca tendrán reparacion, como las tuberías son de hierro se corroen por dentro creando microfugas y si reparas una aparecera otra mas y otra mas y otra mas...
Cuando las tuberías internas se corroen es mejor dejar el aparato quieto ya que la reparacion costara demasiado y uno como técnico no puede asumir las garantías que se acarrearan después de una reparación.
En las pequeñas fugas, microfugas, si contra presionas demasiado las tuberias se uatotaparan las fugas y sera muy dificil encontrarlas, con bajas presiones es muy fácil encontrarlas pero muy dificil repararlas.
Gracias por su atención y pronta respuesta , con lo expuesto coincido con usted , pero uno como tecnico es necesario saber donde esta la fuga . las tuberias que estan cerca al compresor desde ahi se puede separar circuitos evaporador y condensador para ubicar el circuito con la fuga .
Se me biene en mente , con circuitos separados evaporador y condensador con nitrogeno a una precion 180 psi con prueba de estanquiedad no deveria de cambiar la lectura .......
los mismo seria en vacion a 150 micrones .......
el circuito que varia la lectura dentro de 24 horas seria el circuito con la falla a fuscar
saludos